新建水闸,拆除还是加固
long196
long196 Lv.3
2009年06月16日 21:14:11
只看楼主

最近做了水闸,设计流量23个,2孔,闸墩设计砼强度为C25,目前只能弹到C20,业主要求拆除。由于现在已完工,我想加固,但又找不到法律依据,请问哪位大侠有关于这方面的资料,强度达到设计强度的多少,就可以采取加固措施,达到多少就必须拆除。谢谢!

最近做了水闸,设计流量23个,2孔,闸墩设计砼强度为C25,目前只能弹到C20,业主要求拆除。

由于现在已完工,我想加固,但又找不到法律依据,请问哪位大侠有关于这方面的资料,强度达到设计强度的多少,就可以采取加固措施,达到多少就必须拆除。谢谢!
免费打赏
yrxv
2009年07月02日 15:35:52
12楼
第二条好像没什么,那是采用混凝土强度的最低值,并不没有考虑荷载。所以,应该不能做为依据。

[ 本帖最后由 yrxv 于 2009-7-2 16:17 编辑 ]
回复
hhzjxss
2009年07月04日 09:18:56
13楼



错!

不是业主说了算!
是施工单位不按设计要求做!是违背合同要求和质量规定的!
如果施工单位的砼标号达到了设计要求,业主不能强行要求你拆除!
你达不到设计要求,是违背合同要求的,业主按合同办事,是合理的!
回复
hhzjxss
2009年07月04日 09:20:50
14楼
如果你要加固,一是要与设计单位衔接,拿出充分的依据,证明加强能够达到设计要求!

二是在有了设计单位的依据资料之后,同业主协商解决加固事宜!

:lol :lol :lol
回复
xiaoxiaoqingwa
2009年07月06日 23:39:22
15楼
如果回弹只有C20,回弹本身不是很准确,可作砼取芯检测,检测数据真达不到设计强度请设计予以复核,根据验收文件,工程施工达不到设计要求,但能满足运行安全要求可通过验收。象这样的水闸安全运行没问题,程序上也没问题。除非各方关系都非常僵,才有可能走入极端要把水闸拆除重建。
回复
ppaaaaaa
2009年07月07日 01:03:49
16楼
施工单位怎末高的,加固成本少多了,但不知谁出钱!
回复
tju2003
2009年07月08日 11:17:21
17楼
要么设计出变更,要么按施工合同所定的达不到要求业主有权要求拆除重建。
回复
long196
2009年07月08日 14:33:33
18楼
同意楼上几位说的意见,目前有业主协调找设计单位计算了一下,
设计单位意见是:C20满足安全运行要求,但不满足规范三类环境二级钢筋砼最低强度为C25规定,影响其耐久性和使用性,要求采取表面加固措施1
谢谢大家的讨论。
回复
qzuo
2009年07月08日 20:20:01
19楼
新建水闸,拆除还是加固学习带收藏
回复
老耿
2009年07月10日 08:53:43
20楼
这个不是你担心的问题,施工单位必须按照设计图纸及相关施工技术要求进行施工,混凝土标号不够是施工单位的问题,若真要进行修补的话,,相关责任方负责返工和维修费用。本人也是施工单位的,出现这种问题关键是同参建各方积极进行沟通,找到最好的解决办法。本人认为设计单位应该再仔细进行荷载计算,若复核结果满足正常运行要求就没必要进行加固或拆除。或者是通过钻芯取样对混凝土抗压强度重新检测,本人感觉钻芯取样强度会满足设计要求的!
回复
白云边
2009年07月10日 19:36:36
21楼
闸墩C20足够了,关键是怎么搞定业主。
回复