新建水闸,拆除还是加固
long196
long196 Lv.3
2009年06月16日 21:14:11
只看楼主

最近做了水闸,设计流量23个,2孔,闸墩设计砼强度为C25,目前只能弹到C20,业主要求拆除。由于现在已完工,我想加固,但又找不到法律依据,请问哪位大侠有关于这方面的资料,强度达到设计强度的多少,就可以采取加固措施,达到多少就必须拆除。谢谢!

最近做了水闸,设计流量23个,2孔,闸墩设计砼强度为C25,目前只能弹到C20,业主要求拆除。

由于现在已完工,我想加固,但又找不到法律依据,请问哪位大侠有关于这方面的资料,强度达到设计强度的多少,就可以采取加固措施,达到多少就必须拆除。谢谢!
免费打赏
yrxv
2009年06月16日 22:15:46
2楼
不知道具体是怎么设计的。但一般来说 ,闸墩混凝土取C20就够了。
回复
myway2014
2009年06月17日 09:14:33
3楼
业主说了算!别白忙活了
回复
picksoul
2009年06月18日 09:38:25
4楼
新的钢混规范出来了,混凝土抗压强度C25=11.9,看看能不能满足要求?理论上能不重建就不重建,可以进行安全鉴定的,复核一下荷载,不过事实上还是要业主说的算
回复
myke70
2009年06月19日 10:14:25
5楼
其实进行加固就可以了。C25混凝土设计强度还是有点高的
回复
whg_123
2009年06月22日 16:56:31
6楼
闸墩C20钢筋混凝土就可以了,我认为不需要再加固。
回复
cyc_lc
2009年06月22日 17:04:45
7楼
还是尽量保留的好,C20强度对一般水工结构足够了。
回复
liudx1970
2009年06月22日 17:28:55
8楼
C20应该可以了,回弹仪弹出的数据本来也有误差
回复
wjbzrf10174
2009年06月26日 11:35:58
9楼
按C20重新计算如果强度够出变更,当然可能不好向业主交代(原来设计保守啦)
如果强度不够就拆除相应费用由施工单位承担
这不是听谁的问题,而是建设程序要求,如果设计单位不出变更,必须拆除,否则验收通不过
回复
myke70
2009年07月01日 05:55:39
10楼
混凝土强度设计偏高更多出于混凝土耐久性的考虑,真正从受力角度看,不需要这么高的强度等级。《水工混凝土结构设计规范》191-96 中C25的抗压强度标准值为17.5MPa,设计值为12.5MPa,且闸墩以抗压为主的结构,只是在少量区域如闸门槽附近(平板门)和牛腿(弧形钢闸门)存在少量拉应力。如果以抗压强度计算承载能力,能够把地基压塌掉。
另外,从设计院角度,在抗压强度等级不足的情况下,可以通过有限元分析确定应力(受力)是否满足要求,如果受力满足,则混凝土强度低也是可以满足安全运行需要的。而从耐久性角度,强度不足则可以通过修补解决的。
回复
夫瑞0212
2009年07月02日 14:26:51
11楼
我遇到一同类问题,由于每个人的认识不一样,水平不一样,处理问题的方法就不一样,最后就是谁权大谁说得算.
我个人认为这个水闸既不要拆除也不用加固.因为1、根据GB50300-2001验收规范5。0。6条经有资质的检测鉴定达不到设计要求、但经原设计单位核算能满足结构安全和使用功能的可予以验收;2、砼规范第4.1.2条 钢筋混凝土结构的混凝土强度等级不应低于C15;当采用HRB335级钢筋时, 混凝土强度等级不宜低于C20;当采用HRB400和RRB400级钢筋以及承受重复荷载的构件,混凝土强度等级不得低于C20。

[ 本帖最后由 wlh0212 于 2009-7-2 14:55 编辑 ]