喷淋压力开关何时动作?
david_521
david_521 Lv.2
2009年06月16日 17:43:16
只看楼主

我想,报警阀阀瓣的开启需要足够的压力差吧,那么在喷淋管网中的压力下降到什么程度、上下压力差多大的时候,压力开关才应该动作呢?

我想,报警阀阀瓣的开启需要足够的压力差吧,那么在喷淋管网中的压力下降到什么程度、上下压力差多大的时候,压力开关才应该动作呢?
免费打赏
david_521
2009年06月17日 08:55:49
2楼
等待机遇解答,请帮忙,急啊
回复
david_521
2009年06月17日 12:14:42
3楼
顶到有人解答为止,着急哦
回复
脚踏祥云
2009年06月17日 15:57:30
4楼
你认为是压力增加还是减小使压力开关动作启动水泵?
回复
david_521
2009年06月17日 16:50:04
5楼
喷淋压力开关何时动作?
回复
克铮
2009年06月17日 21:33:24
6楼
当消防喷淋动作时,报警阀的上端压力下降,打破压力平衡,使阀板翻转或动作,报警阀下端的水流在压力作用下涌向报警阀上端,系统中设置的稳压水泵最早检测到压力的变化,启动水泵,骤升的水流量及水压使水压开关工作启动水泵。
回复
脚踏祥云
2009年06月18日 09:38:51
7楼


这么说应该是压力增加使压力开关动作启动水泵?

“系统中设置的稳压水泵最早检测到压力的变化”这句没明白,如果是水箱或气压罐稳压呢?应该是压力开关最早检测到压力的变化,启动水泵吧
回复
maggie_dawn
2010年01月20日 16:27:31
8楼
学习了。:victory:
回复
guanandy
2010年01月22日 15:40:29
9楼
感觉好复杂啊
回复
xjl001
2010年01月23日 09:31:49
10楼
这有什么复杂的,压力开关是在管道压力变化时动作。