此条审图意见如何回复?
lx0314
lx0314 Lv.2
2009年06月16日 11:23:02
来自于通风排烟
只看楼主

人防地下室审图的提了条:集气室不应在防护墙上开门。实在整不明白怎么回事

人防地下室
审图的提了条:集气室不应在防护墙上开门。
实在整不明白怎么回事

QQ截图未命名1.jpg


QQ截图未命名.jpg

toplhc
2009年06月16日 15:38:44
2楼
集气室与竖井之间需设防护密闭门,密闭门,这个是没疑问的。

两个门加起来四条线,你中间那个菱形是什么意思?
回复
toplhc
2009年06月16日 15:40:10
3楼
上面说的是第一张图

第二张图没风管,看不出你得集气室有什么用,不知道你这个集气室上的门有什么用。
回复
lx0314
2009年06月16日 17:48:04
4楼
附建施图
一图中间设置的防护密闭门吧
二图
集气室平时进风用
未设风井
直接开了个门
回复
lx0314
2009年06月16日 17:49:53
5楼
图中
建筑后来又在俩集气室加俩检修门
回复
jakey84701234
2011年01月05日 17:12:37
6楼
个人意见:第一张图,风机房只标明战时进风机房,姑且认为风机房属人防专用,集气室一般用在平战转换时,而且你应该给出平时风量和战时风量,这样可以判断一下有没有必要做集气室,只有战时清洁通风量很大的时候,才需要做集气室,这时进风口部应该还要设专门的滤尘室,油网滤尘器立式加固安装

第二张图,风机房属于平战合用,集气室属于平时用,平时从集气室取风,集气室风从哪里来?靠外墙的防护门不知道建筑设起来有何作用?当初考虑机房作为平时进风机房的时候,楼主认为平时的进风流程是怎样的?
回复
mybinks
2011年01月05日 19:04:03
7楼
这个集气室应该是平时用的,用的挺多的,但是我们现在一般不和人防进风井搞在一起

楼主你扩散室的进风管做法不对,应该接到后1/3处,风管尺寸也不对,人防风管有特定尺寸

题外话,做人防还是要小心点 ,很多是剪力墙,出点事情很难处理的

[ 本帖最后由 mybinks 于 2011-1-5 19:06 编辑 ]
回复
zhangpeng0799
2011年04月11日 12:51:12
8楼
看楼主第二个图扩散室出来的风管穿了剪力墙了?
回复

相关推荐

APP内打开