30p压缩机起动不起,轻载起动后电压降低40伏
wl871185276
2009年06月15日 20:49:03
只看楼主

:( :Q 30p压缩机满载起动不起来,轻载启动后电压由395伏降到350伏,(满载运行)线路从配电房到机房电控箱有500米50平方新铝线30米25平方旧铜软线,运行时铜软线有热感,开机后配电房断路器接旧铜线端子处电压388伏,机房电控箱里电压350伏以下,停机均为395伏,满载开机瞬间配电房365伏,电控箱处265至300伏,请教了!???

:( :Q 30p压缩机满载起动不起来,轻载启动后电压由395伏降到350伏,(满载运行)线路从配电房到机房电控箱有500米50平方新铝线30米25平方旧铜软线,运行时铜软线有热感,开机后配电房断路器接旧铜线端子处电压388伏,机房电控箱里电压350伏以下,停机均为395伏,满载开机瞬间配电房365伏,电控箱处265至300伏,请教了!???
免费打赏
jwb0521
2009年06月15日 20:53:21
2楼
换动力线:hug:
回复
wl871185276
2009年06月15日 20:56:30
3楼
500米动力线刚换是新的50平方铝软线
回复
wgp3097057
2009年06月17日 22:24:51
4楼
500M线损有这么大?配电室没做补偿,功率因数低,造成电流过大,加大线径或做补偿。
回复
yzhchlan
2009年06月18日 11:03:58
5楼
高低压平衡没有?这好像才是关键。
回复
wl871185276
2009年06月21日 20:12:56
6楼
高低压平衡有关系么?一定时间后会平衡的
回复
wgp3097057
2009年07月02日 08:31:59
7楼
配电室的功率因数低,应作补偿。
回复
hyh341600
2009年07月09日 08:49:27
8楼
铜与铝电解效应
端子接触电阻变化很大,所以发热呀。:time:
回复
wl871185276
2009年07月21日 19:14:55
9楼
如何补尝?
回复
desheng001
2009年07月21日 22:00:55
10楼
用铜铝接头做好接头就好了 ,测量一下接头的压降。
回复
ljty582539770
2009年07月25日 21:58:27
11楼
看看接头发热不是不是供电半径太大
回复