集体宿舍是否每个立管出户要做一个检查井?
kolo
kolo Lv.3
2009年06月15日 16:38:31
只看楼主

宿舍有每层14个房间,每个房间引一根管子出户,请问是否出户后用大一号的管子连接起来直接排入化粪池就可以还是出户后马上做个检查井,再连接起来排入化粪池呢?

宿舍有每层14个房间,每个房间引一根管子出户,请问是否出户后用大一号的管子连接起来直接排入化粪池就可以还是出户后马上做个检查井,再连接起来排入化粪池呢?
免费打赏
eric.wang
2009年06月16日 07:58:22
2楼
规范要熟悉哟,楼上。出户管没必要每根对应一个井,就近的几根接入一个井即可。
回复
my_2up
2009年06月18日 10:35:04
3楼
立管在地下转横管应采用大一级管径穿出。室外必须设置接管井,在夹角不小于90度,或者高差满足要求后可以采用一井多接。室外主管转弯处必须设置检查井。在进化粪池前也必须设置一个检查井,不能直接穿入池体
回复
许新建
2009年06月18日 10:37:40
4楼
3楼说的很好 啊!学习了
回复
kolo
2009年06月19日 09:52:53
5楼
非常感谢,受教了:)
回复
treecollar
2009年06月19日 14:56:55
6楼
同意三楼的说法:)
回复
maoxinqing
2009年06月19日 15:31:22
7楼
同意三楼的观点,一般集体宿舍可以两个房间合用一个井就可以了。
回复
kilo315
2010年12月21日 14:26:31
8楼
:victory: :handshake 111
回复
czjzsjyjy
2010年12月25日 15:14:14
9楼
立管在地下转横管应采用大一级管径穿出。室外必须设置接管井,在夹角不小于90度,或者高差满足要求后可以采用一井多接。室外主管转弯处必须设置检查井。在进化粪池前也必须设置一个检查井,不能直接穿入池体
回复
tangchaoyhl
2010年12月30日 14:48:15
10楼
同意三楼的观点,一般集体宿舍可以两个房间合用一个井就可以了。