最近刚做了一个药厂的工程,其中装了几组百级的FFU,结果因为噪音太大,不得不对其又做了修改.关于FFU噪音问题我想请教大家,是不是可以通过以下几点进行修改:一、选用低噪音风机;二、增加软接头防止机组和风管的共振;三、安装消音管;四、把风机吊装的尽量远。不知我总结的对不对,请各位老师多多指教!!
最近刚做了一个药厂的工程,其中装了几组百级的FFU,结果因为噪音太大,不得不对其又做了修改.
关于FFU噪音问题我想请教大家,是不是可以通过以下几点进行修改:一、选用低噪音风机;二、增加软接头防止机组和风管的共振;三、安装消音管;四、把风机吊装的尽量远。不知我总结的对不对,请各位老师多多指教!!
12楼
AAF的FFU是采用EBM风机,噪音比较小.当在洁净厂房满布FFU时,如果厂房的整体噪音比较大,这时要从几方面来考虑:1、是否选用噪音较低的FFU;2、其次就要考虑设计时气流组织合不合理。也就是即要采用低噪音的FFU,又要采取合理气流组织设计;安装后的FFU涉及到设备本身,也与设计的方案有关。
回复
13楼
单独接线开1台FFU测试一下 看噪音多大 ,可能是设备问题,
回复
14楼
如果每一台FFU噪声都符合要求,那厂房整体噪声大和FFU没关系的。
也许是气流组织不合理
回复
15楼
(1)采取均流及减少噪音的措施,噪音可在50db以内;
(2)电动机采用DC/EC(电子整流电机),以耗较原交流电机节约近50%,因为小风机所用小容量(功率<1/2HP)的交流电机,一般皆为电容分相式或隐极式,其效率仅40%左右,而DC/EC电机的效率可达75~80%;在调速控制上可每台单独的以过滤器降压进行控制以节约能耗,但目前投资回收期尚长而未广泛采用,一般常用分组群控或全部群控。
(3)但FF瓣出口静压不能过大,一般采用出口风速成0.38m/s,此时其静压一般在250Pa以内。
回复
16楼
50dB应该可以了,一般选德国的电机就没有错了,(虽然日本的也好,但坚决不要),韩国和台湾的差不多。
回复
17楼
也有可能是回风道的 截面积过小,或许是气流组织不合理。
回复
18楼
噪音大到多少呢,很大就是有问题,不会大的刺耳吧
FFU是可以调节风速的,可以去测量无尘室压力及送风口、会风口风速是否在范围之内,风速过大是很容易造成噪音的
回复
19楼
各位老大:请教一下FFU、MAU、AAF是什么设备,我对这些新名词不很了解,请告诉一下,谢谢。
回复
20楼
FFU=Fan Filter Unit=风机过滤器机组
MAU=Make-up Air Unit=外气空调箱
AAF=American Air Filter=一种品牌,特指空气净化器及过滤网
回复
21楼
现在一般在做的电子 行业还好一点,,本身机台设备噪音就是蛮大的。。
回复