关于FFU噪音问题的探讨
zyj820416
zyj820416 Lv.2
2005年05月19日 15:22:57
只看楼主

最近刚做了一个药厂的工程,其中装了几组百级的FFU,结果因为噪音太大,不得不对其又做了修改.关于FFU噪音问题我想请教大家,是不是可以通过以下几点进行修改:一、选用低噪音风机;二、增加软接头防止机组和风管的共振;三、安装消音管;四、把风机吊装的尽量远。不知我总结的对不对,请各位老师多多指教!!

最近刚做了一个药厂的工程,其中装了几组百级的FFU,结果因为噪音太大,不得不对其又做了修改.
关于FFU噪音问题我想请教大家,是不是可以通过以下几点进行修改:一、选用低噪音风机;二、增加软接头防止机组和风管的共振;三、安装消音管;四、把风机吊装的尽量远。不知我总结的对不对,请各位老师多多指教!!
免费打赏
农民不懂高压电
2005年06月12日 09:04:09
22楼
俺只是来学习的,多了解了解净化空调。哈哈
回复
realgogo
2005年06月13日 14:15:22
23楼

外气空调箱,是指新风机组吗
回复
chenffu
2008年05月14日 11:46:22
24楼
深圳优之净化设备厂供应;FFU特点: 1,具有长寿命,低噪声,免维护,震动小,性能稳定等特性,风机质量可靠,工作寿命长达十五万小时或以上,0.45/m/s=52分贝,0.30/m/s=42分贝风量大噪音底
回复
yx298298
2008年05月16日 22:07:55
25楼
FFU的噪音和设计FFU的原理以及马达有关,静态和动态的噪音都不相同,一台和1000台的有不一样
回复
highair2006
2008年05月18日 15:30:31
26楼
噪音的合成:相同DB值的噪音合成后的噪音值是原来噪音值加3。
例: 50 DB 与 50 DB 合成的噪音是 53 DB。
若以此类推,那么1,000 台 50 DB的FFU合成后的噪音何其大!!! ???
其实不然;原因是FFU的布置是分散配置,其音压不在同一点,所以不能以噪音合成公式计量。经验值告诉我们,1,000 台 50 DB的FFU合成后的噪音约为80 DB左右,其中还须注意T-Grid的固定方式,以避免共振产生。
简而言之,楼主对FFU系统都不甚清楚的话,实难判断阁下问题所在。
回复
y11163
2008年05月20日 11:06:59
27楼
同意楼主的1.2条观点,就单台而言,风在风机里面的流道也是很有讲究的,相信大家还记得风机叶片的速度3角形.就整体而言,"经验值告诉我们,1,000 台 50 DB的FFU合成后的噪音约为80 DB左右,其中还须注意T-Grid的固定方式,以避免共振产生。 "这中说法有点夸张,不知道楼上用的是那一家的.合成是会增加噪音,但是1000台达到80是恐怖的.
回复
y11163
2008年05月20日 11:10:24
28楼
有问题可以询我电话的,大家一起探讨:13926529572
回复

相关推荐

APP内打开