钢结构厂房风管施工方案
maigt
maigt Lv.2
2009年06月14日 22:24:02
来自于通风排烟
只看楼主

本帖最后由 maigt 于 2014-5-6 22:59 编辑 1.2.[ 本帖最后由 maigt 于 2011-9-26 18:50 编辑 ]

本帖最后由 maigt 于 2014-5-6 22:59 编辑

1.



2.


[ 本帖最后由 maigt 于 2011-9-26 18:50 编辑 ]
fengyuecao
2011年04月08日 09:51:14
2楼
我遇到同样的问题,楼主有没有解决啊?麻烦解答下,谢谢
回复
flier_01
2011年04月08日 12:56:05
3楼
图看不见
既然不让吊装
就侧墙打支架呗
回复
tihooen
2011年04月08日 23:47:31
4楼
图片看不见

厂房的墙体是彩钢板的吧?有两种不正规的做法(实际工程中不少):
1. 把吊车梁(一般是工字钢)底端作为风管吊架生根点;
2. 在侧墙的檩条上生根。
但这都跟原有钢结构发生联系。

建议可以找结构专业复核一下荷载,在每隔6m的钢柱上(从楼主的描述来看,我的理解应该是6m的柱距)伸出一段1300mm宽的槽钢,在此槽钢上搭一段通长的1200mm宽的梯形桥架,作为风管的支架。

如果结构复核通不过,可以在柱子旁生立柱,制作上述类似的通长桥架,但此种办法既占用了厂房的有效使用面积,又不美观。

[ 本帖最后由 tihooen 于 2011-4-8 23:59 编辑 ]
回复
tihooen
2011年04月08日 23:54:29
5楼
不好意思,电脑网络有点问题,发表回复后,网页老是没动静,就又点了一次,谁知成重复发帖了,想删删不了。劳烦版主删除吧,别再扣我币了

[ 本帖最后由 tihooen 于 2011-4-8 23:58 编辑 ]
回复

相关推荐