悬臂式板桩支护如果坑内也放坡,被动土压力该怎么算?理正基坑软件6.0只能算基坑内不放坡的可是图中因为要建挡墙及埋管 而靠近附近有民房(距离板桩4m左右)所以就采用钢板桩支护本来钢板桩悬臂长度按4m算的话 似乎太大了就只好采用图中的方法及悬臂小一点 基坑内放坡但是这样的话板桩的被动土压力该怎么算??原来是按照不放坡而算出的嵌固深度是5m现在放坡了 嵌固深度 以及滑动稳定该受到什么影响?如何计算这种情况下的被动土压力(抗倾覆力矩等)
理正基坑软件6.0只能算基坑内不放坡的
可是图中因为要建挡墙及埋管 而靠近附近有民房(距离板桩4m左右)所以就采用钢板桩支护
本来钢板桩悬臂长度按4m算的话 似乎太大了
就只好采用图中的方法及悬臂小一点 基坑内放坡
但是这样的话板桩的被动土压力该怎么算??
原来是按照不放坡而算出的嵌固深度是5m
现在放坡了 嵌固深度 以及滑动稳定该受到什么影响?如何计算这种情况下的被动土压力(抗倾覆力矩等)
还有 图中的80kpa 是粗略按照单层民房的墙地基反力来替代的 应该可以这么换算吧?我是说等效荷载宽度1m 80kpa的取值没什么大问题吧?