工程现场图片
wpl.1988
wpl.1988 Lv.3
2009年06月14日 20:00:10
来自于照明工程
只看楼主

大家看看我的现场图片

大家看看我的现场图片

预埋管4.jpg


预埋管3.jpg


预埋管2.jpg


图像065.jpg


图像064.jpg


图像043.jpg


图像033.jpg


图像032.jpg


图像031.jpg


图像030.jpg


图像029.jpg


图像028.jpg


图像020.jpg

免费打赏
lyf82327
2009年06月15日 09:09:58
2楼
要是能对每个图片进行相应的标注,那就更好了
回复
wpl.1988
2009年06月15日 20:57:49
3楼
呵呵~~~会的~~~
回复
elevena
2009年07月02日 19:54:37
4楼
你的过墙套管不需要做局部加强处理?建议管子不要靠在梁主筋的最外排,可以在最外排的内侧不容易损坏。
回复
wpl.1988
2009年07月03日 01:03:38
5楼

用电焊加固
回复
wpl.1988
2009年07月03日 01:08:15
6楼
剪力墙上预埋插座盒子
回复
jslxzjh
2009年07月03日 14:45:11
7楼
我也是做施工的,你的铁管跨接不是双面焊接的,单面焊接长度倍数够吗?剪力墙预埋盒塞的是泥土还是黄沙?太脏了,为什么不用木屑花或者泡沫板?插座盒三根管进一个盒(剪力墙预埋插座盒图)?平台埋管不标准,做墙板的时候管子根部保护层过大,平台埋管,管与管之间应该分开最少三公分(第一张图),总的来说是一般,呵呵,一家之言。
回复
wpl.1988
2009年07月14日 23:25:49
8楼

盒子是用锯槺塞得~~黄色是油漆,当模板夹紧时会映在上面,方便找盒子
回复
yangguang18518
2009年07月15日 14:08:55
9楼
:lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol
回复
qxy6404
2009年07月27日 22:55:40
10楼
不知道铁管能不能焊接?
还有怎么又有PVC管?
回复
zcliang_007
2009年07月30日 10:20:51
11楼
支持一下。。。谢谢提供资料。
回复