各位高手:在下做了个设计,住户客厅与电梯井道公墙,请问是否可以把室内配电箱放在这面墙上,这面墙不是承重墙。
各位高手:在下做了个设计,住户客厅与电梯井道公墙,请问是否可以把室内配电箱放在这面墙上,这面墙不是承重墙。
2楼
找不到不可以的理由。
那就是可以。
请注意:井道内不允许电梯以外的配电线路。而非你说的这样。
回复
3楼
同意楼上的。我想你的电缆(线)不会跑到电梯井中布置吧
回复
4楼
嘿嘿,谢谢,各位高手,不会的,是室内的线
回复
5楼
理论上和实际上都上可以的,但线路不能在井道内明敷设,如暗敷在井道墙体上你得保证电梯安装工在安装电梯轨道时膨胀螺栓不使电气线路损坏,否则要出大问题。
回复
6楼
暗敷时,由于固定轨道用膨胀螺栓较多,难免会损坏到电气线路,建议配电箱换地方安装
回复
7楼
还需要大神们来讨论一下这个问题还是不是很明白到底能不能放置在电梯的井道上?
回复
8楼
有点道理。。。。。。
回复
9楼
个人认为,应该可以放在客厅这一边的墙上。
回复
10楼
遇到同样问题,学习了。
回复
11楼
遇到同样问题学习。
回复