请教:选变压器容量。
lely-tian
lely-tian Lv.2
2009年06月14日 10:34:07
来自于变压器
只看楼主

3台132kw水泵电机可能同时运行,变压器应选多大的?变压器630KVA还是800KVA,水泵为排涝泵,每年运行时间不长。希望各位大侠不吝赐教,严重感谢!

3台132kw水泵电机可能同时运行,变压器应选多大的?
变压器630KVA还是800KVA,水泵为排涝泵,每年运行时间不长。
希望各位大侠不吝赐教,严重感谢!
免费打赏
lingxuct
2009年06月14日 12:01:42
2楼
2台400的,三台水泵同时开时并列运行,只开2台或1台时,退出一台。
回复
xuxianjie
2009年06月14日 12:05:31
3楼
起动方式?软器?直接启动
运行的状况?
回复
lely-tian
2009年06月14日 14:42:58
4楼
机组采用软起动,三台同时运行为设计最大工况。机组一台一台起动。排涝泵站系统简单些好。
回复
xx_691214
2009年06月14日 14:52:37
5楼
变压器选630KVA即可.怎么用都没有问题.:)
回复