甲方水暖工程师面试问题集......
hankehua0910
2009年06月13日 13:26:44
来自于中央空调
只看楼主

来京多年,身为一个给排水专业出身的大学生,在房地产公司多年,中间面试过N多家地产公司,成少败多,为了把工资要的高一点,只好平时兼作暖通,边做边学。地产公司大多都是招既会水又懂暖的,下面是我自己亲身经历的一些“面试官”所提的问题,与同行共勉,欢迎朋友们针对下面的问题踊跃试答讨论:【问题一】:地暖都有什么管材,各种管材相比的使用年限、造价如何。【问题二】:有一个1000平米的建筑,使用什么空调比较经济实用,各种空调的优点及缺点在

来京多年,身为一个给排水专业出身的大学生,在房地产公司多年,中间面试过N多家地产公司,成少败多,为了把工资要的高一点,只好平时兼作暖通,边做边学。地产公司大多都是招既会水又懂暖的,下面是我自己亲身经历的一些“面试官”所提的问题,与同行共勉,欢迎朋友们针对下面的问题踊跃试答讨论:

【问题一】:地暖都有什么管材,各种管材相比的使用年限、造价如何。
【问题二】:有一个1000平米的建筑,使用什么空调比较经济实用,各种空调的优点及缺点在
哪,造价为多少。
【问题三】:高层供水如何分区,市政供水一般能供到几层,供水有什么供水设施,时下的无
负压供水的构造原理是什么。
【问题四】:小区市政施工的雨污水、自来水、中水、弱电、强电、燃气施工队的进场顺序是
什么,室外雨污水施工的问题在哪,到现场都检查上水、下水的哪些问题。
【问题五】:有无自来水、燃气的报装经验。
【问题六】:有一个1000平米的商业建筑,单层,采用地暖施工,施工工期为多长。
【问题七】:10万平米的住宅小区外线施工全部完成需要多长时间。
【问题八】:谈谈你自己的优点。
【问题九】:再谈谈你的缺点。
【问题十】:如何管理协调设计院,具体都有哪些工作。
【问题十一】:壁挂炉你都了解哪些厂家、品牌,价位如何。
【问题十二】:无负压供水都有哪些厂家、品牌,价位如何。
【问题十三】:住宅暖气片采暖用什么管材。
【问题十四】:你做的上一个项目水暖专业都存在什么问题,你是如何协调解决的。
免费打赏
woshiguogong001
2009年06月19日 16:07:31
22楼
帖子做的很好,比较有经验,值得学习。欢迎联系交流:E-mail:dlgzd02@163.com
回复
w1ell
2009年06月20日 18:12:10
23楼
回复 19# 的帖子
哥们有水平,如果是自己都知道的知识,我看经验不少于5年,请问你在哪里高就,做什么工作呢?现在的住宅项目开发商找人都这样,要求全才,还得有专攻!
【问题十三】问的是住宅采用暖气片供暖的话,用什么管材传送介质?我所了解的有采用铝塑复合管,有PB管的。还有什么管材?

[ 本帖最后由 hankehua0910 于 2009-6-19 10:04 编辑

你说的管材么?采暖的,这个。其实现在管材很多了,一般来说设计选材用你设计项目100KM以内的厂家。

有这样的组合:暖器片用铜管
地暖用16的PB管

呵呵,工作嘛没有固定的,看来回答的专业水平还不够,有机会多多讨论!:P
回复
sdshg
2009年06月21日 22:16:33
24楼
平时注意积累知识啊!
回复
yanyu2008
2009年06月22日 15:20:58
25楼
学习了!:) ,看来我还更要努力学习了!
回复
ss7083
2009年06月22日 16:10:25
26楼
来此学习,谢谢:victory: :victory: :victory: :victory:
回复
huajianjiang2005
2009年06月23日 16:08:32
27楼
挺有用的。还不错!!!!
回复
seraphice_andy
2009年06月23日 20:48:14
28楼
“VRV+新风+FCU或者风冷热泵+新风热回收系统”这两种有区别吗?首先,第一种,VRV与FCU是两种不同的系统,两个系统只是冷媒不同,正常情况下,没有哪个工程会同时用两种功能一样的系统糟蹋钱。而且,VRV系统包括冷源和末端,如果用FCU那么还得有冷水机组提供冷源才行。第二种,VRV系统的实质就是风冷热泵,而新风回收系统与前面的第一种方案中提到的“新风”,除了多了回收作用以外没有其他区别。
回复
yjjdream2
2009年06月24日 15:44:26
29楼
18#回答很好!向前辈学习了!
回复
sylinhaihzg
2009年07月16日 16:09:35
30楼
:hug: 普通问题
回复
liu_ly
2009年07月17日 19:06:58
31楼
问题四;:kiss:

市政工程进场顺序:
1。排水公司
2。自来水
3。供暖
4。燃气,
5。电力,

根据本人多年经验,排水必须先施工,占据有利条件,否则其他工程进场,不给排水让路的事大有人在,严重影响排水使用。
我曾碰到了二百五甲方领导,排水先做完了,热力管需要横穿过去,结果排水两侧做了二个井,上下二根管,楞是给热力让路了,
什么样的队伍都有,外网施工是最考验人的啦。
回复

相关推荐