小弟最近遇到一个山洞内的冷库项目。共4个小库房和一个低温过道总面积大概2000多平米。制冷机房位于山洞外。现在感觉无从下手,这方面的资料太少了。请问山洞内的冷库消防方面规范有什么要求没有?需要防排烟和喷淋系统吗?另外是否要设置通风换气啊。哪位大师推荐下这方面的书啊。
小弟最近遇到一个山洞内的冷库项目。共4个小库房和一个低温过道总面积大概2000多平米。制冷机房位于山洞外。现在感觉无从下手,这方面的资料太少了。
请问山洞内的冷库消防方面规范有什么要求没有?需要防排烟和喷淋系统吗?
另外是否要设置通风换气啊。哪位大师推荐下这方面的书啊。
2楼
山洞冷库,不知,肯定节能。但排风不是太容易,哪位高人来说说。。。
回复
3楼
库内温度多少?单纯的冷库是不设消防系统的。
回复
4楼
山洞冷库初期运行耗电量特大。但在运行平稳后,也就是形成冻土保温层它就进入了低负荷运行。消防设施得看你的洞深是多少,储藏物何种等
回复
5楼
山洞冷库初期运行耗电量特大。但在运行平稳后,也就是形成冻土保温层它就进入了低负荷运行。消防设施得看你的洞深是多少,储藏物何种等
回复
6楼
谁有这方面资料?
还真属于古典问题现代不容易解决的类型呢!
回复
7楼
国内较大的山洞冷库我知道有唐山坨子头冷库,是文革后期商业部设计院设计,四川省商业厅安装公司安装的,85年最后建成投产,现在还在运行中。你如果离得不远,可以考虑去参观一下。现行消防规范对山洞冷库有何规定实在不大了解。不过据两次修改冷库规范时商业部与消防总局协调结果,对冷库消防要求并不是十分苛刻。排烟喷淋均未见列入。是否通风换气应当取决于所存物品是否有呼吸作用,以及操作工人在库内停留时间等因素。
4楼朋友说初期耗电量特大?有点不大理解,感觉应当不存在这方面问题。如果山体岩石及周边地质条件好的话,山洞冷库只需按常规考虑保温、承重等等。设计难题反而小。不过你是做什么专业的呢?冷库设计结构上要考虑内部围护结构长期低温收缩问题,是设计难点。制冷工艺并没有什么不同。
这方面的专著确实没看到过。不知项目位于何处?投资方是什么人?国营吗?规模有多大?有必要的话,还是求助北京商务部设计院,避免闭门造车。
回复
8楼
洞内温度15度左右
回复
9楼
和我聊天》,你好,你好像比较专业 ,我现在正在做一个洞中冷库,急需设计 ,你能帮着联系一下设计 人员吗?
回复
10楼
不知道再洞内加层保温层效果如何 自己想法 仅供参考
回复
11楼
是不网络有问题,怎么好几个重复发贴的.
山洞冷库没见过,见过陕北的窑洞冷库,跟常见的冷库没什么两样,我见的不太大,用聚氨酯喷涂做的保温,氟机,用的吊顶风机.
回复