调节阀门应该安装在风口处还是支管段处
cindelix
cindelix Lv.2
2005年05月19日 11:26:53
来自于中央空调
只看楼主

如果空调的风系统实在不能平衡的时候,需要加调调节阀门,但是应该安装在风口处还是支管段处呢?

如果空调的风系统实在不能平衡的时候,需要加调调节阀门,但是应该安装在风口处还是支管段处呢?
免费打赏
大胡子
2005年05月19日 11:54:02
2楼
支管处或者便于操作的位置,大多散流器自带调节叶片了。
回复
zjh112275
2005年05月19日 12:47:51
3楼
支管处好一些 局部小的调节可用风口自带调节阀调节
回复
变风量顾问
2005年05月19日 13:40:17
4楼

看多少封口了!!
回复
jswgq-55
2005年05月19日 16:43:35
5楼
主要还是安装在支管处,在风口处调节不是很方便,尤其是散流器自带调节阀易产生噪声,风速过大,阀片会响。
回复
zjh112275
2005年05月19日 16:51:52
6楼
大得支路 安装阀调 单个风口支路就不必加装阀了 调节风口阀就是了
回复
huangpeng_6666
2005年05月23日 16:40:59
7楼
在支管及风口处设置,大多选择对开式多叶调节阀
回复
zht2004
2005年05月23日 20:55:24
8楼


对,主要保证回风立管处的调节阀门,风口处的人字阀不宜作为主要调节作用阀
回复
xuejili
2005年05月24日 16:03:11
9楼
对,主要保证回风立管处的调节阀门,风口处的人字阀不宜作为主要调节作用阀
尽量靠近主管的支管处,降低噪音。散流器的调节不能够作为主要的调节方式,只是稍微的改变一下风量。
回复
bjfgy
2008年12月13日 11:14:46
10楼
学习中 。
回复
zijinshi
2008年12月14日 17:03:17
11楼

尽量靠近主管的支管处,降低噪音。散流器的调节不能够作为主要的调节方式,只是稍微的改变一下风量。
对!散流器的调节不能够作为主要的调节方式,只是稍微的改变一下风量,但是如果房间做了吊顶风管都做在了吊顶内部,该如何调节?