因业主要求增加一层(共12层,底商3层),住宅标准层有一柱子一边配筋不够,柱子为300X700,700边配筋为计算值1.5倍,但300边我比计算值还少了200MM配筋面积。如果不加固会有严重问题么?请教各位大哥
因业主要求增加一层(共12层,底商3层),住宅标准层有一柱子一边配筋不够,柱子为300X700,700边配筋为计算值1.5倍,但300边我比计算值还少了200MM配筋面积。如果不加固会有严重问题么?请教各位大哥
2楼
你指的是旧房加高吧。
如果只有一柱子承载力不足应该考虑加固,工作量也不大嘛。
明明不够你还不作处理就是你违规了,属于不讲科学的冒险主义。
但从理论上考虑,砼随着使用时间的增长强度有较大的提高,如真想避免加固的话,也可请相关专家论证通过再实施。
回复
3楼
谢谢大哥了,不过不是旧房,是在施工的房子突然需要加一层。就一个柱子不够
回复
4楼
不客气。
如果是在建房屋,那还是加固吧。
按又偏压验算够了也是可以考虑的。
回复
5楼
上帖有误字,是双偏压。
回复
6楼
大吓是用五笔字型的,真是牛阿
回复
7楼
楼上还真细心呀!
用五笔也算牛吗?有点夸张吧:)你好像是用ABC,输入可能比五笔还快。
回复
8楼
诸位大虾,不要跑题了,是否能提供一些加固措施?
回复
9楼
楼主都不来关注了。楼上倒是很急呀。
看楼主提供的资料柱轴压比应该是符合的。是抗弯不足,需加强纵筋。
只要不会影响建筑美观的话,可以在不足侧凿至主筋,加焊钢板,然后用树脂砂浆加厚修补,并确保砼保护层厚。
个人意见,仅供参考!
回复
10楼
加固的方法很多,扩大截面法、外包钢、粘钢、贴碳纤维布……
回复
11楼
楼上还专门研究过呀,佩服!
回复