风冷冷水机组的环境温度为是多少啊?
wangmeng20096
2009年06月12日 11:26:02
来自于中央空调
只看楼主

冷水机组控制箱LX内CM1-400H/3300(315/3150)空开跳闸,掉闸时机组运行4小时,仪表显示电流290A,设备铭牌功率144KW,掉闸时发电机显示使用功率170KW(发电机专供冷水机组),空开温度80°左右,冷水机组环境温度55℃。分析原因,一是空开质量,因为290A没有超过空开额定电流;其二冷水机组使用功率170KW,是因为冷水机组散热不好,上述分析不知是否正确.环境温度影响运行工况,是否会造成以上问题?

冷水机组控制箱LX内CM1-400H/3300(315/3150)空开跳闸,掉闸时机组运行4小时,仪表显示电流290A,设备铭牌功率144KW,掉闸时发电机显示使用功率170KW(发电机专供冷水机组),空开温度80°左右,冷水机组环境温度55℃。分析原因,一是空开质量,因为290A没有超过空开额定电流;其二冷水机组使用功率170KW,是因为冷水机组散热不好,上述分析不知是否正确.环境温度影响运行工况,是否会造成以上问题?
免费打赏
awxsy
2009年06月12日 15:12:55
2楼
冷水机组环境温度55℃,应了解一下该机组运行的最大环境温度,国家标准最大负荷工况是43±1℃。环境温度过高,导致冷凝压力升高,机组会自动保护,跳闸停机。
回复
vf_19s
2009年06月12日 16:26:09
3楼
楼上。。。你想说的标准工况应该是干球温度35℃吧?55℃都锅炉供水温度了。。。
回复
xfdzxx
2009年06月13日 12:31:26
4楼
:victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
回复
admin0065
2009年06月13日 22:14:45
5楼
夏季制冷:进水12,出水7
回复
wangmeng20096
2009年06月15日 08:44:19
6楼
有没有工专业点的啊