约克空调“油温差高停机”寻找原因未果 SOS
ciji
ciji Lv.2
2009年06月10日 18:09:02
来自于制冷技术
只看楼主

图纸简介: 天正图库园林专业 附件名:200911291259478801344.rar 文件大小:5367K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

天正图库园林专业



附件名:200911291259478801344.rar

文件大小:5367K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
cjy982916
2009年06月13日 00:28:21
2楼
我是新手,还不知道,楼下的回答
回复
liu82283637
2009年06月18日 16:28:10
3楼
检查油过滤器
回复
denggongjun95
2009年06月19日 17:03:24
4楼
老兄,你的故障描述不清楚吧,一般是油压差过大停机或油温 油压过底停机。真的不明白你的故障情况。:(
回复
ciji
2009年06月20日 10:22:01
5楼
是,机组报警是“油压差高停机”
我们已然换了油过滤器,清洗了冷凝器,但还是没能解决问题
回复
dus.123
2009年06月22日 11:47:12
6楼
油压是多少啊,应该有油压传感器啊,应是排气压力减油压压力的差变大,你要看这两个传感器的问题。
回复
ciji
2009年06月25日 12:33:48
7楼
:lol
我们排除了各种可能的因素,我们准备再换一个压力传感器试试!
因为我们用氟表测得的压力与压力传感器所反映的压力有误差,所以- - - - -
回复
wzhangao0051
2009年07月09日 16:58:41
8楼
是不是机器充氟或拉真空时混入空气的原因呢,对照一下冷凝压力和饱和压力吧
回复
yuleley
2009年12月04日 13:17:47
9楼
很想找一些这方面的资料 很感谢楼主啊
回复
sfalbb
2009年12月07日 15:59:13
10楼
1、故障描述不清楚
2、将高压传感器拔掉让机组运转是不可能的
3、是YEWS 机组????
回复
wwxoy
2009年12月16日 18:29:06
11楼
看你参数的描述油温比另一个要高,所以应该是排气压力的问题,你可以看一看是不是机组的冷媒出现了偏差。电流差别在两个电流,点击冷却不好会出现上述的现象,如果回气不凉的话就是这个了。在看一下压差开关,一般都会有的,不行就调一下。