半敞开煤棚需要设置室内消防吗?
hgt1983
hgt1983 Lv.2
2009年06月10日 16:37:01
只看楼主

煤棚为半敞开,煤棚尺寸: 15x36 (m) ,煤棚档墙高2m ,2m以上至棚顶敞开(无档墙),煤棚顶高7.5m. 这种情况需设置室内消防吗? 需借助消防规范哪一条。请前辈答疑。[ 本帖最后由 hgt1983 于 2009-6-11 09:58 编辑 ]

煤棚为半敞开,煤棚尺寸: 15x36 (m) ,煤棚档墙高2m ,2m以上至棚顶敞开(无档墙),煤棚顶高7.5m. 这种情况需设置室内消防吗? 需借助消防规范哪一条。请前辈答疑。

[ 本帖最后由 hgt1983 于 2009-6-11 09:58 编辑 ]
7a021993cc920d121ead.pdf
49.1 KB
立即下载
免费打赏
xrb791124
2009年06月10日 21:11:28
2楼
不需要。最好把设计图发出来看看,再确定一下。
回复
hgt1983
2009年06月11日 11:58:38
3楼
您好,请帮我看一下,是否需设室内消火栓,谢谢。
回复
zhxu007
2010年08月03日 09:26:18
4楼
我也有这个困扰,但是设至消火栓也没法做啊,我们这里做的干煤棚半场开式的都没做消防系统
回复
chenzq_001
2010年08月12日 17:28:28
5楼
半敞开与敞开式的煤棚都不做室内消火栓 靠室外消火栓保护即可 全封闭的要做室内消火栓
回复
shengxinll
2010年09月15日 15:22:42
6楼
敞开式的煤棚不做室内消火栓 靠室外消火栓保护即可,半敞开应该做,毕竟还有2米高的围护
回复
ywsheng333
2010年09月21日 11:37:05
7楼
学习一下,非常感谢:lol
回复
sailan
2010年11月23日 17:24:48
8楼
半敞开的怎么做呢
回复
小草瑜
2015年08月12日 22:24:29
9楼
chenzq_001 发表于 2010-8-12 17:28 半敞开与敞开式的煤棚都不做室内消火栓 靠室外消火栓保护即可 全封闭的要做室内消火栓在那里有依据呢
回复
yaqinge
2015年08月13日 08:48:05
10楼
应该设置消防软管卷盘,GB50016-2014建规8.2.2条!