煤棚为半敞开,煤棚尺寸: 15x36 (m) ,煤棚档墙高2m ,2m以上至棚顶敞开(无档墙),煤棚顶高7.5m. 这种情况需设置室内消防吗? 需借助消防规范哪一条。请前辈答疑。[ 本帖最后由 hgt1983 于 2009-6-11 09:58 编辑 ]
煤棚为半敞开,煤棚尺寸: 15x36 (m) ,煤棚档墙高2m ,2m以上至棚顶敞开(无档墙),煤棚顶高7.5m. 这种情况需设置室内消防吗? 需借助消防规范哪一条。请前辈答疑。
[
本帖最后由 hgt1983 于 2009-6-11 09:58 编辑 ]
2楼
不需要。最好把设计图发出来看看,再确定一下。
回复
3楼
您好,请帮我看一下,是否需设室内消火栓,谢谢。
回复
4楼
我也有这个困扰,但是设至消火栓也没法做啊,我们这里做的干煤棚半场开式的都没做消防系统
回复
5楼
半敞开与敞开式的煤棚都不做室内消火栓 靠室外消火栓保护即可 全封闭的要做室内消火栓
回复
6楼
敞开式的煤棚不做室内消火栓 靠室外消火栓保护即可,半敞开应该做,毕竟还有2米高的围护
回复
7楼
学习一下,非常感谢:lol
回复
8楼
半敞开的怎么做呢
回复
9楼
chenzq_001 发表于 2010-8-12 17:28 半敞开与敞开式的煤棚都不做室内消火栓 靠室外消火栓保护即可 全封闭的要做室内消火栓在那里有依据呢
回复
10楼
应该设置消防软管卷盘,GB50016-2014建规8.2.2条!
回复