请问常规喷头间距为什么≮2.4m?请教大家[ 本帖最后由 maomaomars 于 2009-6-10 15:38 编辑 ]
请问常规喷头间距为什么≮2.4m?请教大家
[
本帖最后由 maomaomars 于 2009-6-10 15:38 编辑 ]
2楼
可能是考虑喷头相互在喷水的时候相互影响吧,如一个喷头开启喷水是否会导致旁边的喷头延时开启或不能开启喷水。
个人感觉。
回复
3楼
请问这个‘常规喷头间距为什么≮2.4m’是在哪个规范里有写?
回复
4楼
《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084—2001
7.1.2 直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不应大于表7.1.2的规定,且不宜小于2.4m。
回复
5楼
谢谢!:) :) :)
回复
6楼
7.1.2 本条参考美国NFPA-13(2002年版)标准做法,提出同一根配水支管上喷头间和配水支管间最大距离的规定。和一只喷头最大保护面积的规定。同一根配水支管上喷头间的距离及相邻配水支管间的距离,需要根据设计选定的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定。由于该参数将影响火场中的喷头开放时间,因此提出最大值限制。目的是使喷头既能适时开放,又能按规定的强度喷水。
回复
7楼
7.1.2 条参提出最大值限制。目的是使喷头既能适时开放,又能按规定的强度喷水。
回复
8楼
7.1.2 直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不应大于表7.1.2的规定,且不宜小于2.4m。目的是避免相邻喷头之间相互干扰、