关于KYN28柜内避雷器的问题
xhs000
xhs000 Lv.3
2009年06月10日 10:53:58
只看楼主

因为设计单位设计的KYN28柜一次系统图没有压变避雷器柜,将避雷器放计量出线柜,是固定式安装的,请问大家KYN28柜内避雷器到底能否固定式安装,另外说明一下,本计量柜的计量电压互感器要求固定式安装,不能和熔断器一起装在一个手车内.

因为设计单位设计的KYN28柜一次系统图没有压变避雷器柜,将避雷器放计量出线柜,是固定式安装的,请问大家KYN28柜内避雷器到底能否固定式安装,另外说明一下,本计量柜的计量电压互感器要求固定式安装,不能和熔断器一起装在一个手车内.
免费打赏
jiangsuleo
2010年04月07日 13:22:00
2楼
可以固定安装,要方便检修
回复
liulu52z
2010年07月22日 11:41:39
3楼
:L
回复
tnc
2010年07月22日 12:00:24
4楼
楼主说的"压变避雷器柜"是什么样的?都有什么元件?
回复
chezfang
2010年07月22日 14:26:40
5楼
看不太明白
回复
lingxuct
2010年07月22日 17:35:35
6楼
压变避雷器柜就是电压互感器柜,在电压互感器柜内一般都装有过电压保护的避雷器。

KYN28是中压柜,配真空断路器,电压互感器柜的电压互感器和避雷器是小车式的,可以拉出来。

由于真空断路器的灭弧性能相当好,这也给高压设备带来过电压的可能:我们学过“通过电感的电流不能突变”的原理,所以,在真空断路器分断高压电机时,旋转中的高压电机在瞬间分断电路后,由于旋转中转子对定子有发电效应,定子绕组会产生高电压,为防止这个高压击穿电机绕组和电缆,固在KYN28出线柜的CT下装过电压保护器,也有的就是避雷器,这种过电压保护器是固定在柜内的。

电力部门为了计量的精确性,也是不让用户动计量柜的任何元件,把计量柜中的电压互感器和电流互感器都是固定的,并把柜门锁住的。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-7-22 17:37 编辑 ]
回复
lisoloist
2010年07月22日 18:06:03
7楼
路过,学习!#6楼的讲得不错!
回复
anhuiyaoguoqing
2011年01月13日 10:31:31
8楼
学习涨见识了,谢谢分享
回复
lixingbao2009
2011年01月13日 10:41:17
9楼
没看太明白,最后能有个图就好了:)
回复