因为设计单位设计的KYN28柜一次系统图没有压变避雷器柜,将避雷器放计量出线柜,是固定式安装的,请问大家KYN28柜内避雷器到底能否固定式安装,另外说明一下,本计量柜的计量电压互感器要求固定式安装,不能和熔断器一起装在一个手车内.
因为设计单位设计的KYN28柜一次系统图没有压变避雷器柜,将避雷器放计量出线柜,是固定式安装的,请问大家KYN28柜内避雷器到底能否固定式安装,另外说明一下,本计量柜的计量电压互感器要求固定式安装,不能和熔断器一起装在一个手车内.
2楼
可以固定安装,要方便检修
回复
3楼
:L
回复
4楼
楼主说的"压变避雷器柜"是什么样的?都有什么元件?
回复
5楼
看不太明白
回复
6楼
压变避雷器柜就是电压互感器柜,在电压互感器柜内一般都装有过电压保护的避雷器。
KYN28是中压柜,配真空断路器,电压互感器柜的电压互感器和避雷器是小车式的,可以拉出来。
由于真空断路器的灭弧性能相当好,这也给高压设备带来过电压的可能:我们学过“通过电感的电流不能突变”的原理,所以,在真空断路器分断高压电机时,旋转中的高压电机在瞬间分断电路后,由于旋转中转子对定子有发电效应,定子绕组会产生高电压,为防止这个高压击穿电机绕组和电缆,固在KYN28出线柜的CT下装过电压保护器,也有的就是避雷器,这种过电压保护器是固定在柜内的。
电力部门为了计量的精确性,也是不让用户动计量柜的任何元件,把计量柜中的电压互感器和电流互感器都是固定的,并把柜门锁住的。
[