错层地下室
guiguidemm
guiguidemm Lv.7
2009年06月10日 09:31:14
来自于通风排烟
只看楼主

一个高层地下室 是错层的 错层在同一个防烟分区 我把图发上来 请教风管下怎么布置好 谢谢了 提的建议

一个高层地下室 是错层的 错层在同一个防烟分区 我把图发上来 请教风管下怎么布置好 谢谢了 提的建议
abb5cc8351dff7cd1949.rar
120 KB
立即下载
免费打赏
guiguidemm
2009年06月10日 09:39:50
2楼
顶下 有空的 都看看啊
回复
awxsy
2009年06月10日 09:51:11
3楼
同一个防烟分区,只要按照排烟口距离最远点的水平距离不大于30m即可。
回复
guiguidemm
2009年06月10日 16:35:43
4楼
上面的的这句话我很明白 不过现在越来越觉得做的不好了
回复
awxsy
2009年06月12日 10:03:48
5楼
图纸看了一下,本身有两个防火分区,即东西各布置一个排风(烟)系统,风管置于地面标高-5.30m处,若全部在该处,由于-3.60m处部分的最远端会大于30m,故应沿车道处延伸风管,去满足不大于30m的要求,又能有效保证车库空间。
回复
awxsy
2009年06月12日 10:05:07
6楼
风管置于地面标高-5.30m处,是指置于该部分车库的梁下
回复
sx921
2010年08月13日 20:52:19
7楼
那错层地下室的结构怎么做啊
回复

相关推荐

APP内打开