蒙特除湿机压缩机结霜
blissme
blissme Lv.2
2009年06月09日 21:27:16
只看楼主

[size=4]大家好.. 新手提个问题 新装蒙特除湿机蒸发器结冰. 压缩机结霜. 初步判断原因为 蒸发器进风温度太低( 我厂方原因.. 15度左右进风)现我想通过 关小膨胀阀 释发部份制冷剂 的方式解决. 可行吗? 会有无不良后果.. 或更好的建议. 先谢了...:P[ 本帖最后由 blissme 于 2009-6-9 21:30 编辑 ]

[size=4]大家好..

新手提个问题

新装蒙特除湿机蒸发器结冰. 压缩机结霜. 初步判断原因为 蒸发器进风温度太低( 我厂方原因.. 15度左右进风)

现我想通过

关小膨胀阀
释发部份制冷剂

的方式解决. 可行吗? 会有无不良后果.. 或更好的建议.

先谢了...:P


[ 本帖最后由 blissme 于 2009-6-9 21:30 编辑 ]
免费打赏
yzhchlan
2009年06月12日 10:45:42
2楼
到底是-15度左右还是 15度?
还要关小膨胀阀?确认制冷剂过量?
会不会是膨胀阀选型选小了,蒸发压力上不去,而结冰,结霜?
回复
峰哥
2009年06月13日 08:38:07
3楼
个人观点,仅供参考!
所有的做法都基于设计没有问题,否则就问题太多了

1.再不能改动现有基础上,关小阀门未尝不是一个好办法。
2.由于你们进风温度没有在它产品的范围内,所以蒸发器侧负荷比设计工况小,所以蒸发器有些制冷剂没有蒸发完
3.放点制冷剂也可以。
回复
blissme
2009年06月14日 20:54:34
4楼
回来`` 谢谢二位解答``

现厂家调试中`` 我这个小人物也不敢乱指点``

今天所测压力数值`` B C D 三组各值相同(完全独立) 低压2.8 高压14.5 电流11.2(额定16.8)`

厂家标准充氟量5.8KG``

维修人员``` 13.6KG的瓶加了一半多`` 高低压及电流都没反应`` 哈` 不知跑哪去了`(不知是否内漏` 等明天结果)



---报告完毕 :P
回复
blissme
2009年06月14日 21:28:42
5楼
特补充加氟不见的问题``


冷凝风扇由变频器控制`` 会不会随氟的增多`` 冷凝风扇风量(变频)也增加``


----->高低压无变化呢 压缩机组蒸发器前`` 还另有一组水冷式蒸发器(温度水量独立自动调节)``



唉` 文字表达能力不强`` 希望大家能看懂`

[ 本帖最后由 blissme 于 2009-6-14 21:33 编辑 ]
回复

相关推荐

APP内打开