10w級 恆溫恆濕潔淨室設計(頭痛問題)請大家幫我出個主意!謝謝!!!!!!!要求 溫度23正負0.5 濕度25%正負21.風量要多少踩可以達到 正負0.52。風口要布滿多少.小弟第一次接觸恆溫恆濕潔淨室。
10w級 恆溫恆濕潔淨室設計(頭痛問題)請大家幫我出個主意!謝謝!!!!!!!
要求 溫度23正負0.5 濕度25%正負2
1.風量要多少踩可以達到 正負0.5
2。風口要布滿多少.
小弟第一次接觸恆溫恆濕潔淨室。
12楼
象这种车间一看湿度才是最难做到的,10W级简直不用提,正负2%有几个能做到,气流组织和传感器才是最重要的,印刷车间一般正负4~5%可以了,如果是彩印有几道工序,纸张易随湿度变形就要考虑湿度的精度大小了,因工艺而异
回复
13楼
2%的设计湿度精度对风口的送风组织要求很高~~这个要严格通过H-S图来计算的~~估算会出很大的问题~~
回复
14楼
又是印刷車間;前段時間碰到了一個,要求比你低點,濕度不好控制
回复
15楼
:L 那位仁兄可以把详细的计算过程,发一下吗,我看到有好多人在找洁净室的计算步骤。
回复
16楼
08年做了一个纸品厂实验室,温度正负1湿度正负2,天花孔板送风,高架地板回风,当时调试就调了一个星期,湿度很难达到,必须要先把温度稳定下来之后,再调湿度,设备厂家的线路板有问题,瞎忙了几天,最后换了之后又调了3天后终于搞定了,欢迎相互交流 13925256282王工
回复
17楼
受教了:time: :handshake
回复
18楼
溫度23正負0.5 濕度25%正負2
温湿度要求这么高的洁净室,一般都是全机械化操作的,你室内还有这么多人,几乎不可能达到。
回复
19楼
留步阅读总结经验以备后用,在此留下脚印表示感谢。
一个。
回复
20楼
刚接触净化工程,感觉要学的东西太多,先收藏了
回复
21楼
好有难度啊。。自控俺是一点都不懂。。悲剧了
回复