1、泵站共设置3台泵,两大一小搭配,另外在仓库放置一台小泵备用。大泵100GDL72-14x3,流量20L/s,扬程42m,电机功率15KW,发生火灾时工作,向室外消火栓提供水量水压,一用一备;小泵25GDL4-11x4,流量1.1L/s,扬程44m,电机功率1.5KW,负责向厂区提供生产和生活用水。2、原水泵站停止供水时应马上关闭清水池的出水阀门,此时清水池的水深不得低于2m,以保证厂区有足够的自用水。

给排水设计中是由一台控制器控制三台泵,是否可行?
原理图有图集参考否?
免费打赏
lingxuct
2009年06月07日 22:45:21
2楼
不可想象,把放在仓库的(泵)也算作备用?
更不可想象的是用1.1L/S的泵作厂区和生活用水,这厂区有多大?
更有意思的是:泵站供水停止,且要把水池的出水阀关闭,还能“保证厂区有足够的自用水”,是不是还另外的泵房?

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-6-7 22:48 编辑 ]
回复
lytliangyantao
2009年06月08日 08:53:56
3楼

还有不可想象的是:20L/S的流量,扬程42m怎么选了15KW的电机。有效功率=9.8×0.02×42=8.2KW,难道泵的效率只有55%?
还有更不可想象的是:火灾时消防泵居然向室外消火栓供水(室外消火栓是由市政或区内室外管网直供的)。:lol

[ 本帖最后由 lytliangyantao 于 2009-6-8 09:09 编辑 ]
回复
no1984
2009年06月08日 22:21:17
4楼
谢谢楼上两位
这是一个自来水厂的给排水给出的设计,给排水图纸上写的控制方式是由一台控制器控制三台泵,请问是否可行!
回复
lytliangyantao
2009年06月10日 21:32:02
5楼
消防和生活水泵按规范是分开供电的。即使你这大小泵为同一性质,也应以两套控制器进行分别控制。