3.2支撑常见问题中,温度区段端部吊车梁下不宜设柱间刚性支撑,为什么?
如果设置的话,需要什么加强的要求吗
回复
emzjy
2009年11月01日 21:33:24
36楼
谢谢楼主的奉献,我下了,好好学习一下
回复
l13456265589
2009年11月10日 12:32:30
37楼
谢谢楼主的奉献,我下了,好好学习一下
共同努力,共同进步:) :victory: :time:
回复
baodegangjiegou
2009年11月10日 22:31:22
38楼
好帖子,谢谢楼主分享!!!!:kiss:
回复
yangjiquan
2009年11月12日 20:33:25
39楼
非常感谢,好好学习一下!好东西大家分享!顶。顶.顶。顶.顶。顶
回复
ye604262815
2009年11月12日 21:33:23
40楼
问题一:版主问个问题:3.3项中,未复核有柱间支撑的柱间锚栓在风荷载作用下的上拔力的改进措施中提到:计算柱间支撑产生的最大竖向分力时,不考虑活荷载、积灰荷载和附加力,恒荷载系数取1.0;我想问一下,计算产生上拔力的荷载不就是风荷载吗?怎么还涉及到恒荷载呢?
:victory: 问题二:3.2支撑常见问题中,温度区段端部吊车梁下不宜设柱间刚性支撑,为什么?
如果设置的话,需要什么加强的要求吗

有人解答一下吧:L