有效质量系数大于90%要怎么调整呢???很着急。。。
sjj0014
sjj0014 Lv.3
2009年06月05日 14:10:51
只看楼主

现有一三层别墅有些不很规则需按剪力墙结构做,但是我算了好多遍总是X向91.2%满足要求,但是Y向总是70~80%之间。怎么都调不过来,那位大侠帮帮忙,有什么有效的好办法,先谢谢了。。。。。我认为方案是有些不合理,震型数要加到18个也就够了,但是对于与3层的房子来说是不是太多了。。呵呵..谢谢大家的帮助。现把模型传上来请大家帮忙看看![ 本帖最后由 sjj0014 于 2009-6-7 03:20 编辑

现把模型传上来请大家帮忙看看!

[ 本帖最后由 sjj0014 于 2009-6-7 03:20 编辑 ]
8490baabb4a2a5b7e210.rar
1.5 MB
立即下载
免费打赏
zhongliu0331
2009年12月16日 22:15:38
72楼

好贴
很好帖
确实好帖
少见的好帖
真 *** 好帖
难得一见的好帖
千年等一回的好帖
好得不能再好的好帖
惊天地且泣鬼神的好帖
让人阅毕击掌三叹的好帖
让人佩服得五体投地的好帖
让人奔走相告曰须阅读的好帖
让斑竹看后决定加精固顶的好帖
让人看后在各论坛纷纷转贴的好帖
让人看后连成人网站都没兴趣的好帖
让人看完后就要往上顶往死里顶的...
回复
bc4bc4bc4
2009年12月17日 01:06:45
73楼
学习啦~~原来是这样的..
回复
chentanqing
2010年02月07日 13:03:22
74楼
学习了,不知道有时候阵型调不了不知道是不是锁头的问题?
回复
cehanchun
2010年02月07日 20:30:09
75楼
你把振型数取到3x楼层数,看看能不能满足,如果这个都满足不了,说明方案有问题了。
回复
ansonme
2010年02月08日 13:00:51
76楼
局部振动多了,那就增加振型数?
回复
ansonme
2010年02月08日 13:01:27
77楼
或者对于局部的模型,是不是建得太细了,能不能稍作简化咧?不知道这样能不能减少局部振动
回复
dgq72
2010年02月12日 22:27:48
78楼
看了你的结构空间振型简图,有个别振型为局部振动,如第4振型即是3层凹口处的局部振动,也就是说该振型只有局部质量参与,这种情况应该是有效质量系数不满足的主要原因。解决的方法有两个:
1、对全楼强制采用刚性楼板假定过滤局部振动,但结构计算可能局部失真。
2、增加计算振型数,可保证结构计算的真实性。
回复
realihao
2010年02月12日 22:50:16
79楼
3层别墅做异形柱结构就可以了,做一字形柱也行,多层结构的主要荷载是竖向荷载,风和地震作用相对较小.

[ 本帖最后由 realihao 于 2010-2-12 22:52 编辑 ]
回复
supperwsp
2010年02月12日 23:43:28
80楼
学习了 感谢发帖人及回答者啊
回复
szdgfj
2010年02月14日 13:06:01
81楼
学习了,振型数的个人理解就是:我猜我猜我猜猜!楼主的习惯和我不一样,一般的建筑只要规则性还过的去,我上来就是全楼刚性3倍振型,一般还比较顺利。
回复