有效质量系数大于90%要怎么调整呢???很着急。。。
sjj0014
sjj0014 Lv.3
2009年06月05日 14:10:51
只看楼主

现有一三层别墅有些不很规则需按剪力墙结构做,但是我算了好多遍总是X向91.2%满足要求,但是Y向总是70~80%之间。怎么都调不过来,那位大侠帮帮忙,有什么有效的好办法,先谢谢了。。。。。我认为方案是有些不合理,震型数要加到18个也就够了,但是对于与3层的房子来说是不是太多了。。呵呵..谢谢大家的帮助。现把模型传上来请大家帮忙看看![ 本帖最后由 sjj0014 于 2009-6-7 03:20 编辑

现把模型传上来请大家帮忙看看!

[ 本帖最后由 sjj0014 于 2009-6-7 03:20 编辑 ]
8490baabb4a2a5b7e210.rar
1.5 MB
立即下载
免费打赏
雪山飞狐666
2009年12月08日 15:26:31
62楼
振型数不是越多越好,过多的话计算会失真,好像振型数有最大值限制吧
回复
yinyuehu636
2009年12月09日 15:53:31
63楼
听听高手意见,争取不断进步。。。。。
回复
wh-010712
2009年12月09日 20:37:41
64楼
感谢楼主的慷慨共享,希望其他网友有什么好的东东也能上传,让我们在彼此的
分享中,共同提高!
回复
cyj08
2009年12月09日 20:48:25
65楼
振型数要满足有效质量系数大于等于90%
回复
songyp1
2009年12月10日 09:33:00
66楼
我是新手 也下来欣赏下:time:
回复
axq-ch
2009年12月12日 23:34:08
67楼
很好很强大,拜读后受益匪浅:handshake :victory:
回复
hoyathree
2009年12月12日 23:45:56
68楼
出整体计算文件时应该考虑强制楼板刚性假定

3层楼18个振型好像是有点多,可能还是模型的问题

或者就是建筑方案不合理
回复
出来混也要认真
2009年12月13日 09:26:17
69楼
59楼,69楼正确,局部震动引起的异常,只需简单的指定为刚性楼板即可!!!我真不明白这怎么是个问题??????
我们在学校里反反复复的学习结构设计的基本假定,基本假定…………怎么到工作中还出现这种基本概念不清的问题呢?
刚性楼板假定是整体计算的前提,就是为了避免局部震动引起的模型失真!
但在进行配筋计算时应去掉刚性楼板在算一遍,当然框支层应指定为弹性板再算,结构设计是需要反复计算的,分别计算,单独计算等等等等…………不要总指望计算机一个模型给你包打天下。(个人观点和我师傅拎着我耳朵跟我说了好多遍的原话)
回复
zhongliu616
2009年12月13日 09:56:48
70楼
看了你的结构空间振型简图,有个别振型为局部振动,如第4振型即是3层凹口处的局部振动,也就是说该振型只有局部质量参与,这种情况应该是有效质量系数不满足的主要原因。解决的方法有两个:
1、对全楼强制采用刚性楼板假定过滤局部振动,但结构计算可能局部失真。
2、增加计算振型数,可保证结构计算的真实性。
回复
zhongliu616
2009年12月13日 10:38:28
71楼
谢谢楼主。。

欢迎继续上传这样的精品书籍。。。
谢谢
回复

相关推荐

APP内打开