有效质量系数大于90%要怎么调整呢???很着急。。。
sjj0014
sjj0014 Lv.3
2009年06月05日 14:10:51
只看楼主

现有一三层别墅有些不很规则需按剪力墙结构做,但是我算了好多遍总是X向91.2%满足要求,但是Y向总是70~80%之间。怎么都调不过来,那位大侠帮帮忙,有什么有效的好办法,先谢谢了。。。。。我认为方案是有些不合理,震型数要加到18个也就够了,但是对于与3层的房子来说是不是太多了。。呵呵..谢谢大家的帮助。现把模型传上来请大家帮忙看看![ 本帖最后由 sjj0014 于 2009-6-7 03:20 编辑

现把模型传上来请大家帮忙看看!

[ 本帖最后由 sjj0014 于 2009-6-7 03:20 编辑 ]
8490baabb4a2a5b7e210.rar
1.5 MB
立即下载
免费打赏
chris101
2009年12月04日 11:08:01
52楼
看了你的结构空间振型简图,有个别振型为局部振动,如第4振型即是3层凹口处的局部振动,也就是说该振型只有局部质量参与,这种情况应该是有效质量系数不满足的主要原因。解决的方法有两个:
1、对全楼强制采用刚性楼板假定过滤局部振动,但结构计算可能局部失真。
2、增加计算振型数,可保证结构计算的真实性。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8楼的前辈说得好,学习了!
回复
tom23456
2009年12月04日 12:16:07
53楼
增加振型数,另外还要看是不是楼板开洞太大,楼层刚度是不是太弱
回复
小李明
2009年12月04日 14:27:50
54楼
增加自由度,把自由度调大,说搞定了,但要小心局部振动.
回复
致命毒药
2009年12月04日 17:33:49
55楼
3层的房子15个振型?振型数:采用刚性楼板假定时,平动不大于计算层数,耦连部大于计算层数x3
有效质量系数不小于90%是高规针对B级高层而言的
回复
523ft
2009年12月04日 18:22:34
56楼
同意ls的,有效质量系数一般在B级高度的高层和多塔结构里要求比较严。像lz那样的3层小别墅,超就算了吧。
回复
zhouenlai1231
2009年12月04日 18:54:11
57楼
振型数不是越多越好,只要满足有效质量系数大于等于90%,我做的7层的阵型才用9个
回复
jilinpd
2009年12月04日 22:00:45
58楼
对全楼强制采用刚性楼板假定,阵型数取九,应该可以计算通过的。
回复
ningyokuran
2009年12月05日 17:49:35
59楼
请问,振型个数对计算结果会产生什么影响 啊
回复
mars717
2009年12月05日 17:51:35
60楼
楼层是不是有大量弹性节点或是楼板开洞?如果是的话,增加振型数吧;如果不是,那就是模型的问题了
回复
huanglin20040290
2009年12月07日 22:27:00
61楼
看了你的结构空间振型简图,有个别振型为局部振动,如第4振型即是3层凹口处的局部振动,也就是说该振型只有局部质量参与,这种情况应该是有效质量系数不满足的主要原因。解决的方法有两个:
1、对全楼强制采用刚性楼板假定过滤局部振动,但结构计算可能局部失真。
2、增加计算振型数,可保证结构计算的真实性。