有效质量系数大于90%要怎么调整呢???很着急。。。
sjj0014
sjj0014 Lv.3
2009年06月05日 14:10:51
只看楼主

现有一三层别墅有些不很规则需按剪力墙结构做,但是我算了好多遍总是X向91.2%满足要求,但是Y向总是70~80%之间。怎么都调不过来,那位大侠帮帮忙,有什么有效的好办法,先谢谢了。。。。。我认为方案是有些不合理,震型数要加到18个也就够了,但是对于与3层的房子来说是不是太多了。。呵呵..谢谢大家的帮助。现把模型传上来请大家帮忙看看![ 本帖最后由 sjj0014 于 2009-6-7 03:20 编辑

现把模型传上来请大家帮忙看看!

[ 本帖最后由 sjj0014 于 2009-6-7 03:20 编辑 ]
8490baabb4a2a5b7e210.rar
1.5 MB
立即下载
免费打赏
user
2009年06月21日 13:47:16
32楼
你的局部振动主要发生在3层,建议对3层模型作如下修改,以过滤局部振动:
1、楼梯间屋顶Y向在与下层对应位置设置次梁;
2、凹口两侧X向屋脊处设置次梁;
3、分户墙上方设置Y向斜梁并与X向屋脊梁交接。

[ 本帖最后由 user 于 2009-6-21 13:57 编辑 ]
回复
fouryuans
2009年06月21日 13:56:09
33楼
振型数不是越多越好,只要满足有效质量系数大于等于90%即可,
回复
user
2009年06月21日 14:07:54
34楼

分析“结构整体空间振动简图”可以发现,上述部位的空间刚度较差是局部振动周期较长的主要原因。由于程序是按周期由长到短排序的,按上述方法修改可以缩短局部振动的周期,使参与质量较多的振型往前排,从而达到以相对较少振型使“有效质量系数”满足大于90%的要求。

[ 本帖最后由 user 于 2009-7-6 21:45 编辑 ]
回复
sjj0014
2009年06月21日 16:42:55
35楼
采用总刚模型计算时是否可以不受震型数的限制?
回复
user
2009年06月21日 17:06:50
36楼

采用总刚模型计算也有振型数的限制,只不过结构自由度数很大,一般情况下达不到其上限。振型数的下限是有效质量系数等于90%的计算振型数。振型数的上限是结构本身的自由度数,侧刚模型是结构层数的3倍;总刚模型自由度数较多,确定起来较麻烦,但远大于结构的节点数。你的情况可以不受侧刚模型9个振型的限制。不过还是建议你对空间刚度较差的部位做些调整。
回复
user
2009年06月21日 17:14:36
37楼
采用你的模型在3层凹口两侧X向屋脊处设置次梁后,取18个振型计算可以满足要求。
回复
sjj0014
2009年06月22日 09:45:36
38楼
谢谢USER,模型改了15个震型就满足了。:call: :call: :call:
回复
wan-0121
2009年06月25日 16:57:41
39楼
看了你的结构空间振型简图,有个别振型为局部振动,如第4振型即是3层凹口处的局部振动,也就是说该振型只有局部质量参与,这种情况应该是有效质量系数不满足的主要原因。解决的方法有两个:
1、对全楼强制采用刚性楼板假定过滤局部振动,但结构计算可能局部失真。
2、增加计算振型数,可保证结构计算的真实性。
回复
raulxutuo
2009年06月30日 08:56:03
40楼
学到了很多东西 但我想问下 什么是有效质量系数啊 我是个新手 谢谢
回复
wohenfanzaoni
2009年06月30日 09:17:41
41楼
晕哦,一个三层的房子我不知道有多大的水平地震力,值得这样分析来分析去的,那么多钢筋混凝土墙,你钢筋量看看会超多少,都快变成一钢筋混凝土盒子了.....做那种300*500的柱子完全可以吧...
回复