有效质量系数大于90%要怎么调整呢???很着急。。。
sjj0014
sjj0014 Lv.3
2009年06月05日 14:10:51
只看楼主

现有一三层别墅有些不很规则需按剪力墙结构做,但是我算了好多遍总是X向91.2%满足要求,但是Y向总是70~80%之间。怎么都调不过来,那位大侠帮帮忙,有什么有效的好办法,先谢谢了。。。。。我认为方案是有些不合理,震型数要加到18个也就够了,但是对于与3层的房子来说是不是太多了。。呵呵..谢谢大家的帮助。现把模型传上来请大家帮忙看看![ 本帖最后由 sjj0014 于 2009-6-7 03:20 编辑

现把模型传上来请大家帮忙看看!

[ 本帖最后由 sjj0014 于 2009-6-7 03:20 编辑 ]
8490baabb4a2a5b7e210.rar
1.5 MB
立即下载
免费打赏
ourhongyu
2009年06月14日 17:57:09
22楼
振型数不是越多越好,只要满足有效质量系数大于等于90%即可,其计算精度已能满足工程设计要求。抗规和高规中对振型数量的要求也应满足。振型数太多使计算太耗时,没有必要。振型数的下限是有效质量系数等于90%的计算振型数。振型数的上限是结构本身的自由度数,侧刚模型是结构层数的3倍;总刚模型自由度数较多,确定起来较麻烦,但远大于结构的节点数。

不超过3倍的层数
回复
hhhgggllll
2009年06月14日 18:48:05
23楼
有效质量系数都要大于90%,一般情况下我都是用增加震型个数来解决的,如不能解决的话,估计就是方案的问题了。
回复
wafe258
2009年06月15日 16:32:57
24楼
你阵型取到18个了还不满足,这个比较妖啊!本来取18个都不应该了!好好查查!:)
回复
qiufengjia
2009年06月16日 10:58:32
25楼
很好很强大,拜读后受益匪浅啊
回复
pt189
2009年06月16日 21:56:20
26楼
晕 三 四层的小别墅做什么剪力墙结构 做异形柱结构啊
回复
wsg0000
2009年06月17日 10:46:31
27楼
:handshake
回复
gmt063
2009年06月17日 14:04:11
28楼
同意楼8的意见,振型数要满足有效质量系数大于等于90%即可
回复
wangjj913
2009年06月17日 19:52:35
29楼
振型数不可能无限制的取吧,三层最多应该去9个吧,多了会出错
回复
sqgxy
2009年06月20日 11:29:10
30楼
你的振型数取得太多,建议调整方案,很有可能方案不规则。
回复
sjj0014
2009年06月20日 16:31:58
31楼
但是甲方认定的方案怎么可能改呢?剪力墙已经加的很多了,位移比都比较大了,但是这个有效质量系数还是不会过关。
很郁闷。。。。。。。。。看到27楼提议做异形柱,我也考虑过但是前面的部分不能有分支,也就是只能做一字形的是不是有些不满足规范?