有效质量系数大于90%要怎么调整呢???很着急。。。
sjj0014
sjj0014 Lv.3
2009年06月05日 14:10:51
只看楼主

现有一三层别墅有些不很规则需按剪力墙结构做,但是我算了好多遍总是X向91.2%满足要求,但是Y向总是70~80%之间。怎么都调不过来,那位大侠帮帮忙,有什么有效的好办法,先谢谢了。。。。。我认为方案是有些不合理,震型数要加到18个也就够了,但是对于与3层的房子来说是不是太多了。。呵呵..谢谢大家的帮助。现把模型传上来请大家帮忙看看![ 本帖最后由 sjj0014 于 2009-6-7 03:20 编辑

现把模型传上来请大家帮忙看看!

[ 本帖最后由 sjj0014 于 2009-6-7 03:20 编辑 ]
8490baabb4a2a5b7e210.rar
1.5 MB
立即下载
免费打赏
user
2009年06月09日 07:55:07
12楼
振型数不是越多越好,只要满足有效质量系数大于等于90%即可,其计算精度已能满足工程设计要求。抗规和高规中对振型数量的要求也应满足。振型数太多使计算太耗时,没有必要。振型数的下限是有效质量系数等于90%的计算振型数。振型数的上限是结构本身的自由度数,侧刚模型是结构层数的3倍;总刚模型自由度数较多,确定起来较麻烦,但远大于结构的节点数。

[ 本帖最后由 user 于 2009-6-9 08:17 编辑 ]
回复
qq374604413
2009年06月10日 13:38:00
13楼
建议你增加振型数:)
回复
qq374604413
2009年06月10日 13:38:23
14楼
振型数不是越多越好,只要满足有效质量系数大于等于90%即可,
回复
woairenxianqi
2009年06月10日 22:07:39
15楼
谢谢。handshake
回复
sjj0014
2009年06月12日 16:55:23
16楼
那么震型数就要18个,审图时会提出来说不满足要求呢?
回复
user
2009年06月12日 21:49:26
17楼
振型数要满足有效质量系数大于等于90%。
回复
topyuan
2009年06月12日 21:53:31
18楼
比较赞同8楼的说法。。。。。
回复
workhard111
2009年06月13日 11:12:46
19楼
同意楼8的意见,振型数要满足有效质量系数大于等于90%,
回复
杨晓亮
2009年06月14日 10:55:14
20楼
3层的房子最多9个振型,你怎么会取到18个的?x向91.2%也不算太多,一般取楼层的3倍能够满足要求的
回复
user
2009年06月14日 13:41:01
21楼
选取多少振型数这和结构是规则还是复杂以及是选用侧刚模型还是总刚模型有关。如楼主的模型虽然只有3层,但在3层有退台并形成凹口,已不属于规则结构。如果采用侧刚模型,其计算结果可能局部失真。为了保证计算精度,应该采用总刚模型。该例总刚模型自由度数远大于9,所以振型数不受9个振型的限制