请教:一组冷却设备的设计!!!
kook3189
kook3189 Lv.6
2009年06月05日 10:40:04
只看楼主

一台内部空间有5立方米的滚筒设备!!用于衣物漂染。(差不多是这用途,本人没有见过,不太了解!)使用者希望把内部温度控制在5——8度,通过送冷风降温,在几分钟内就可以达到以上使用温度。设备在普通的生产车间使用。现需配置一台适用的制冷设备。 现时小弟手上只有这么多资料了!对如何选型计算没有什么概念!!希望各位能提供点意见。该如何着手计算,还需要什么参数,选用那种设备比较好(可分体,但一定要风冷送冷风)

2009年06月07日 11:35:25
2楼
只要初期送冷风降温就可以了,冷量应该根据初始状态和希望达到的状态来确定。用6°的风把原来的空气换出来就完了嘛。估计应该是封闭空间,运行时不会和外界联通吧。如果没有什么余热的,就不需要持续送风,要保险就设个探头,温度升高了启动制冷设备灌冷风
回复
lsiying
2009年06月09日 17:48:30
3楼
你就当成时高温冷库来设计好了,注意设备的发热量就OK了。
回复
kook3189
2009年06月15日 15:08:30
4楼
参考了各位!!!!!!!!谢谢!!!!!!!!!现在方案又在变了!!!烦啊!!!
回复