压缩机
guanli999
guanli999 Lv.2
2009年06月05日 10:31:16
来自于制冷技术
只看楼主

压缩机绝缘性破坏了 ,请教高手指点。(之前因为系统进水,处理后更换的 新压缩机,运行一周后后又坏。)

压缩机绝缘性破坏了 ,请教高手指点。
(之前因为系统进水,处理后更换的 新压缩机,运行一周后后又坏。)
免费打赏
changling014
2009年06月05日 10:51:50
2楼
有高手指点吗。也想了解下
回复
电工空调工
2009年06月05日 22:56:04
3楼
吃一堑长一智,再换一个压缩机,这次一定要吹干了才行,制冷剂买好一点的,真空抽好点,油和干燥过滤器买好点
回复
db117
2009年06月07日 21:19:57
4楼
系统水未处理干净。换油.氟.干燥滤芯。
回复
jwb0521
2009年06月08日 20:11:44
5楼
很明显系统内水份没有清干净。只有多费点人力物力了。再有氮气吹,多抽真空。油.氟.干燥滤芯那是肯定要换的。
再教你一招,在冷凝器液管上装一个可拆卸的过滤器(最好俩头有阀),过滤器内可装变色硅胶。(白色为含水份,蓝色则反之)
回复
en034
2009年06月08日 22:48:25
6楼
系统进水是很麻烦的,处理的也麻烦.
回复
huangyiliang6
2009年06月09日 11:01:07
7楼
现有一台格力KF-72LW空调发生事故:空调来电线路烧焦,压缩机接线柱位置破裂导致雪种全部泄漏。前几天刚加氟但小于标准植。请各位帮分析原因。谢谢
回复
huangyiliang6
2009年06月09日 11:03:04
8楼
不好意思发错地方拉。谢谢
回复
sizhaolee
2009年06月09日 12:23:25
9楼
供参考:
压缩机烧毁是一种重大的事故,但是如果在压缩机烧毁后,不对系统进行严格认真的处理而直接更换压缩机将带来严重的后果。在压缩机烧毁后,必须按严格的程序对系统进行处理,推荐采用下列方法进行处理。
1)检查制冷剂系统以及各种线路,尽量弄清出现压缩机烧毁的原因。在多数情况下,压缩机的烧毁并不是由于压缩机本身的质量缺陷造成的,而是电气或缺油等原因造成,因此找出压缩机烧毁的真正原因是避免以后发生同类事故的重要保证;
2)回收制冷剂。由于目前采用的R22制冷剂对于环境是有害的,因此应该将其回收;在回收之前应准备好相关的设备和工具,特别主要需要保持工作环境的通风良好;
3)将压缩机从系统中取出,同时干燥过滤器也必须被更换;
4) 检查清洗热力膨胀阀;
5) 采用高压氮气清洗反复冲洗整个系统;
6) 更换压缩机,同时更换大一型号的烧毁型干燥过滤器;
7) 对系统进行抽真空,推荐采用3次抽空法,将系统压力降到合适值;
8) 对系统进行灌注制冷剂,注意在制冷剂灌注量低于机组额定灌注量的60%前不得开启机组,这一点可以通过将制冷剂钢瓶一开始就举高倒灌的方式得到实现;
9) 开机后继续灌注制冷剂,直到达到额定灌注量为止,必要时可以采用液灌的方式,但要注意液灌点必须在汽液分离器之前,最好位于蒸发器进口位置;
10) 让系统继续运行48小时,然后抽取少量压缩机油,检查其味道,并采用PH试纸测量其酸性,如有必要请更换压缩机油;
11) 让系统继续运行48小时,如果一切正常,将干燥过滤器更换回机组原来的型号;
12) 在完成上述过程后,两周后,再次检查系统,确保机组的工况和运行达到设计要求;
回复

相关推荐

APP内打开