请教几个问题:1、混凝土排架柱、钢网架或钢桁架屋面建模应该采用pk还是采用sts2、如果用sts计算,采用门式刚架建模或自己建模,屋面梁怎么输入(pk里面可以将屋面梁设置为刚性杆)3、排架柱之间的连梁如何确定,应如何考虑,自认为应该考虑到墙体荷载,风荷载是否需要考虑(或者由抗风柱及抗风桁架承担)4、连梁对排架柱的影响如何考虑(自认为影响到柱子的计算长度,是否应该考虑柱与连梁的刚度比),从立面看,这是否属于一榀框架,具体该如何建模
请教几个问题:
1、混凝土排架柱、钢网架或钢桁架屋面建模应该采用pk还是采用sts
2、如果用sts计算,采用门式刚架建模或自己建模,屋面梁怎么输入(pk里面可以将屋面梁设置为刚性杆)
3、排架柱之间的连梁如何确定,应如何考虑,自认为应该考虑到墙体荷载,风荷载是否需要考虑(或者由抗风柱及抗风桁架承担)
4、连梁对排架柱的影响如何考虑(自认为影响到柱子的计算长度,是否应该考虑柱与连梁的刚度比),从立面看,这是否属于一榀框架,具体该如何建模
5、排架柱基础是否从补充数据里体现?补充数据里只能计算独立基础的情况,如果是采用桩基础将如何计算
谢谢!!
2楼
1、用两者结合
2、按照建模程序,自己设置线段,在布置梁截面
3、自己考虑平面外稳定性
4、自己可以设置平面外系数
5、没有这样的功能
回复
3楼
2、如果用sts计算,采用门式刚架建模或自己建模,屋面梁怎么输入(pk里面可以将屋面梁设置为刚性杆)
sts里有任意截面杆件,可以把杆件惯性矩等信息修改成网架或桁架的,或者在sts里建立完整的桁架模型,但是网架和空间桁架似乎不行吧,等待高人指点。
3、排架柱之间的连梁如何确定,应如何考虑,自认为应该考虑到墙体荷载,风荷载是否需要考虑(或者由抗风柱及抗风桁架承担)
4、连梁对排架柱的影响如何考虑(自认为影响到柱子的计算长度,是否应该考虑柱与连梁的刚度比),从立面看,这是否属于一榀框架,具体该如何建模
如果没有柱间支撑,个人认为连梁和排架柱组成了纵向框架,从而才能为厂房提供纵向刚度,因此需要按纵向框架计算。
至于柱平面外计算长度,等待高人指点。
5、排架柱基础是否从补充数据里体现?补充数据里只能计算独立基础的情况,如果是采用桩基础将如何计算
除了手算,我的做法是在pm建平面模型,可以很简单,只要柱网和柱,然后在jccad中读取pk荷载,就可以算桩了。
回复