请问有关阻力损失
shippo
shippo Lv.2
2009年06月04日 09:47:48
来自于采暖供热
只看楼主

请问大家一个问题啊DN125 采暖负荷 32kw的管道在建筑入口热计量那块(过滤器、热计量表等阀件)的阻力损失会有多少啊 大概

请问大家一个问题啊
DN125 采暖负荷 32kw的管道
在建筑入口热计量那块(过滤器、热计量表等阀件)的阻力损失会有多少啊 大概
免费打赏
flier_01
2009年06月04日 19:44:57
2楼
32KW的负荷
竟然用了DN125的管道
管道放的太大了吧
热表你用多大口径的
一般热表在额定流量下阻损约20~25KPa
如果你这儿用DN125的热表的话
阻力就小的很了
回复
shippo
2009年06月06日 11:25:25
3楼
写错了 负荷305kw- -
呵呵 谢谢你哈
回复
shippo
2009年06月06日 11:26:38
4楼
305kw热负荷 地板采暖 呵呵
回复
wo3274
2010年08月03日 15:31:54
5楼
2#说用125的热表,这个有点夸张吧?
回复