急急急!【请教】关于电网的短路故障
wangsong8657
2009年06月04日 08:01:04
来自于继电保护
只看楼主

进行电网故障仿真时,更改短路故障点的位置(通过更改故障点两侧线路长度来实现)之后,发现线路两端检测点的波形同之前有较大变化,有哪位能告诉下产生变化的原因啊?以A相接地故障为例,如果故障点左侧线路长度为100kM,右侧为1000kM,那么两端检测点的电流波形中100kM那一边,故障相电流大于其余两相很多,而1000kM一端BC相电流大于A相很多,为什么呢?哪位能帮忙说明一下原因啊,故障点两侧线路长度的不同导致了两端检测点电压和电流波形的差异,求这种差异的原因,毕业设计用到这一块儿,马上要答辩了,先谢谢了

进行电网故障仿真时,更改短路故障点的位置(通过更改故障点两侧线路长度来实现)之后,发现线路两端检测点的波形同之前有较大变化,有哪位能告诉下产生变化的原因啊?以A相接地故障为例,如果故障点左侧线路长度为100kM,右侧为1000kM,那么两端检测点的电流波形中100kM那一边,故障相电流大于其余两相很多,而1000kM一端BC相电流大于A相很多,为什么呢?

哪位能帮忙说明一下原因啊,故障点两侧线路长度的不同导致了两端检测点电压和电流波形的差异,求这种差异的原因,毕业设计用到这一块儿,马上要答辩了,先谢谢了
likewind
2009年06月04日 19:55:34
2楼
用的什么软件,线路采用什么模型|?是故障过渡电阻|?电压等级|?电源中性点接地方式|?要详细点.........
回复
lingxuct
2009年06月04日 20:12:58
3楼
“如果故障点左侧线路长度为100kM,右侧为1000kM,那么两端检测点的电流波形中100kM那一边,故障相电流大于其余两相很多,而1000kM一端BC相电流大于A相很多,为什么呢?”
故障电流是以电源至故障点的阻抗大小决定短路电流大小的,一般是线路长的阻抗大,但也有因线路长且需要输送的电能大,所以阻抗且小的情况存在。
回复
lingxuct
2009年06月04日 20:18:29
4楼
"障点两侧线路长度的不同导致了两端检测点电压和电流波形的差异"
这种差异并不是引路长短的原因,与线路上负荷特性有关,如一侧线路发电机所带无功小,另一侧线路上发电机(包括同步电动机)所带无功大,还有一侧线路电容量小,另一侧电容量大,向短路点注入的电流就不尽相同了。
回复

相关推荐

APP内打开