冷冻水进出管温度有十几度温差?????
zhanglei1901030317
2009年06月03日 21:32:21
只看楼主

我碰到问题:组合式空调机冷水进出压力差很小。但是温差竟然有十几度,一般都是12/5嘛,可是现在变成了出20度/进5度。而且出风温度有20度。 说明下回水管上装了个动态平衡阀。请问下大侠是什么原因????? 我怀疑是阀坏了导致水量不足

我碰到问题:组合式空调机冷水进出压力差很小。但是温差竟然有十几度,一般都是12/5嘛,可是现在变成了出20度/进5度。而且出风温度有20度。 说明下回水管上装了个动态平衡阀。请问下大侠是什么原因????? 我怀疑是阀坏了导致水量不足
免费打赏
luml123
2009年06月10日 17:02:04
12楼
都没有问题的话,是不是设计出错,冷水机组选的太小了
回复
dd1174
2009年06月11日 23:30:36
13楼
进出水温差大,说明水流量小.水流量小同时导致空调箱盘管内水流速小所以进出水管压差显示数值小,这点是吻合的.所以问题很肯定,与别的设备都无关.肯定是水流量小.而且水流量进空调箱(即进水量)小,因为如果进水量大,势必导致进出水压差小.
1.建议首先去查水泵进出管压差是否正常,如果正常则排除水泵问题;
2.查系统上临近空调箱其他设备进出管压差有无规律:比如是否越远离该设备,压差越大,如果是,可能存在水力失衡;还要查临近空调箱其他设备进水管压力与本设备进水管压力值是否一致;
3.对系统排气,查气堵;
4.查管道异物堵塞,优先查供水管.
回复
fenglin198
2009年06月13日 09:52:31
14楼
哪用那么麻烦的,找台超声波流量计测下管道流量不就行了?估计 你流量测出来会很小,你说的进出水压差不大有没有把平衡阀算阻力算进去?我估计你没算进去,我曾经试过平衡阀阻力很大,有时候竟然消耗掉10M水柱,根本就没法用,只好把阀芯摘掉了。
回复
maoxinqing
2009年06月16日 10:07:03
15楼


同意楼上的观点,
回复
litt3154
2009年06月20日 22:09:06
16楼
最近我这边也遇到了相近的问题,空调进回水的压力基本相等约0.28Mpa(进回水阀门都打开),但进回水温度都比较高。且当把回水阀门关闭时,压力表上的读数马上上升到0.38Mpa,现在也分析不出是什么原因。
回复
2025sbh
2009年07月22日 08:41:04
17楼
请问这个对保温的厚度有影响吗?我现在这个工程保温棉是橡塑材料,厚度30mm,B1级的,但外面还是结露,请教一下
回复
ziyiyinzhe
2011年04月19日 08:35:29
18楼
如果这样,那不是平衡阀只是成为了一个摆设?那设计时有了这些设计,那不是造成浪费?
回复
zhangyiwen1980
2011年08月18日 13:25:59
19楼
动态平衡阀调试的时候没调节好。
回复
feifei0799
2011年08月19日 13:12:37
20楼

该不会跟我们的工程碰见一起了吧?也是供水温度5℃,回水接近20℃。
我们的一个工程也是这样的现象,后来查出是动态平衡阀出问题了,正准备下周一去换呢!
回复
feifei0799
2011年08月19日 13:14:18
21楼
动作是正常,但阀门可能实际并没有开
回复

相关推荐

APP内打开