冷冻水进出管温度有十几度温差?????
zhanglei1901030317
2009年06月03日 21:32:21
只看楼主

我碰到问题:组合式空调机冷水进出压力差很小。但是温差竟然有十几度,一般都是12/5嘛,可是现在变成了出20度/进5度。而且出风温度有20度。 说明下回水管上装了个动态平衡阀。请问下大侠是什么原因????? 我怀疑是阀坏了导致水量不足

我碰到问题:组合式空调机冷水进出压力差很小。但是温差竟然有十几度,一般都是12/5嘛,可是现在变成了出20度/进5度。而且出风温度有20度。 说明下回水管上装了个动态平衡阀。请问下大侠是什么原因????? 我怀疑是阀坏了导致水量不足
免费打赏
lengyu40
2009年06月04日 11:31:33
2楼
一般 , 这种情况的原因是 ,系统供回水压差不平衡 ,导致回水水量不足 , 引起的 , 简单的方法是装平衡阀。
或者是水泵扬程的问题
或施工时,管道上的阀门问题
而楼主 这种情况 建议以上都要检查
回复
zhanglei1901030317
2009年06月04日 17:13:24
3楼
今天排查原因的时候,动态平衡阀动作正常的。其他阀门也没有问题。晕倒了快~~~~
回复
xxplh
2009年06月04日 19:35:00
4楼
有可能是回水管堵起了
回复
zhanglei1901030317
2009年06月04日 21:03:47
5楼
查了这个,机房回水管上有个平衡阀,然后进管井有个蝶阀。我是这样查的,把供回水出管井的蝶阀和回水管上的平衡阀都关了,然后泄水阀放水。基本放完的时候把回水管阀门打开,这个时候水倒流回来而且水量很大,可以证明回水管不会堵吧。我不知道这样查对不对
回复
xxplh
2009年06月04日 22:05:43
6楼
既然这样,会不会是压力平衡阀的整定差值太小?又或许进出制冷机组的阀门有问题?
回复
ybs066
2009年06月07日 21:09:11
7楼
此情况是冷水机组冷水循环量太小所致。
回复
sun963207
2009年06月08日 13:32:24
8楼
出风量温度高,说明设计负荷不够,供水为5度,回水20度,说明水流量小,可能是回水管堵塞。
回复
qq790123
2009年06月08日 18:38:44
9楼
动态平行阀问题。。。。。
回复
zhengyin327
2009年06月09日 13:58:16
10楼
:lol :lol :hug: :lol :lol
回复
pyd5127
2009年06月09日 22:43:57
11楼
1 动态平衡阀关不死,
2 机组进回水管路有堵塞
3 系统缺水,补水管路有问题
总之,进机组水量太小,慢慢查
回复

相关推荐

APP内打开