变配电设计问题
caspernaki
caspernaki Lv.2
2009年06月03日 16:40:23
只看楼主

正再学习变配电设计,对于备用电源的投入不太理解,例如我发的图,方案一柴油发电机怎么自动投入,就是备用电源自动投入怎么正确画出来,非消防电源选择失压脱扣,方案三 低压母线分段,加联络柜,这样是否浪费,没必要呢?方案二 直接备用采用双投刀开关 那么发电机启动怎么处理呢?手动启动,那么时先切换到发电机再启动呢?还是先启动再切换?本人白菜,正在学习,别笑话我,学会就好[ 本帖最后由 caspernaki 于 2009-6-3 16:42 编辑

正再学习变配电设计,对于备用电源的投入不太理解,例如我发的图,方案一柴油发电机怎么自动投入,就是备用电源自动投入怎么正确画出来,非消防电源选择失压脱扣,
方案三 低压母线分段,加联络柜,这样是否浪费,没必要呢?
方案二 直接备用采用双投刀开关 那么发电机启动怎么处理呢?手动启动,那么时先切换到发电机再启动呢?还是先启动再切换?
本人白菜,正在学习,别笑话我,学会就好

[ 本帖最后由 caspernaki 于 2009-6-3 16:42 编辑 ]
772a2c61db828f2f2136.rar
3.8 MB
立即下载
免费打赏
lingxuct
2009年06月03日 17:24:11
2楼
BZT有母联自投,进线自投。
发电机自起动是给应急电源供电,它的最短投入时间为15秒,最长允许15分钟!
而BZT自投时间是0.5秒!!!

这些电源自投,在控制线路设计上,都应有以下几步:
1、主供电源失电,检测到主供电源(高压为低电压,用电压继电器检测,低压一般用中间继电器)失电;
2、跳开失电的进线断路器;
3、检测是否是故障跳闸,是故障跳闸则闭锁自投!
4、检测备用电源有电压,无电压则不自投!
5、在没有被故障闭锁,备用电源也有电压,自投回路通过主供进线断路器的辅助常闭接点和自投/手动切换开关及备用电源有压的继电器常开接点、故障闭锁继电器的常开接点,(串备用电源进线断路器辅助常闭接点)接通备用电源进线断路器的合闸回路。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-6-3 17:35 编辑 ]
回复
caspernaki
2009年06月03日 20:26:52
3楼
能不能帮我看一下我发的几个方案的对错和解决方法啊 拜托大家