高层增压分三个区,探讨最佳方案。
lytliangyantao
2009年06月03日 16:00:56
只看楼主

95米高层增压分三个区,大家是如何配泵和管路的?1、增压泵站设三套设备,三路分别供高、中、低三个增压区。2、增压泵站设两套设备,高区用一套泵,中、低区用一套泵,两路干管,至楼前或管道井中设减压阀再将低区分出。3、一套增压泵(假设流量足够),一路干管输出,中低区分别减压。[ 本帖最后由 lytliangyantao 于 2009-6-8 09:38 编辑 ]

95米高层增压分三个区,大家是如何配泵和管路的?
1、增压泵站设三套设备,三路分别供高、中、低三个增压区。
2、增压泵站设两套设备,高区用一套泵,中、低区用一套泵,两路干管,至楼前或管道井中设减压阀再将低区分出。
3、一套增压泵(假设流量足够),一路干管输出,中低区分别减压。

[ 本帖最后由 lytliangyantao 于 2009-6-8 09:38 编辑 ]
免费打赏
lytliangyantao
2009年06月03日 17:47:38
2楼
哈哈,考试啊:lol

[ 本帖最后由 lytliangyantao 于 2009-6-6 17:21 编辑 ]
回复
lytliangyantao
2009年06月03日 17:49:54
3楼
假设高区扬程为110米,中区为80米,低区为50米,有心的朋友算算看。
回复
lytliangyantao
2009年06月04日 07:27:37
4楼
能答上这道题的朋友,可以说理论和实际结合的差不多了。
回复
lytliangyantao
2009年06月06日 08:06:57
5楼
以上三个方案,在我司的各高层建筑中,设计院均采用过。现在我统一给限定为凡增压分三区的高层,均采用第某种方案。

[ 本帖最后由 lytliangyantao 于 2009-6-6 17:22 编辑 ]
回复
水先生
2009年06月06日 23:19:20
6楼
呵,这么简单的问题,刚毕业的吧,只要保证各户不超压也不欠压,都行,没有绝对的对错,因地而宜。(还有设屋顶水箱+减压阀分区的呢,比如上海!不允许用变频)

[ 本帖最后由 水先生 于 2009-6-6 23:26 编辑 ]
回复
lytliangyantao
2009年06月07日 09:08:30
7楼

文不对题,零分!区都给你分好了,是让你进行方案比较!
回复
lytliangyantao
2009年06月07日 09:10:00
8楼
还有没有没有人来回答?这几天我看看,哪位能最先答对。

[ 本帖最后由 lytliangyantao 于 2009-6-7 14:07 编辑 ]
回复
zwj
2009年06月07日 10:40:24
9楼
我一般采用第一种方案。2,3种方案低区均需全部楼层减压,第3种方案中区基本也是全部楼层减压。个人认为不经济。
回复
lytliangyantao
2009年06月07日 10:53:12
10楼

经济不经济要用数据说话,做技术的可不要拍脑袋啊:)请站在开发商角度再想想。可以得60分!

[ 本帖最后由 lytliangyantao 于 2009-6-8 08:11 编辑 ]
回复
lytliangyantao
2009年06月07日 20:22:21
11楼
哈哈,我这是来踢馆子的啊!我是学电气的,就是看看给排水专业的水平怎么样!暖通专业已经被我打倒了,至少现在没人能驳倒我,学给排水专业的,不服的来!能把我说倒了的,我服:Q哈哈,不来点狠的,还真引不出高手啊:lol

[ 本帖最后由 lytliangyantao 于 2009-6-7 20:33 编辑 ]
回复