一\二级负荷多的建筑怎么来选择变压器
huaxinsky
huaxinsky Lv.2
2009年06月03日 12:34:33
来自于变压器
只看楼主

首先,我举一个例子:有一个栋高层医院,约3万平米.有急诊部,手术室,ICU,血透室,外带地下的一级车库,根据规范确定下来,所有的一/二级负荷达到了2300VA的视在功率,我如何选择变压器的容量?1,我选两台1250KVA的变压器,但是当一台变压器坏了或者维修时,不能承受所有一,二级符合的运行.2,我选两台2500KVA的变压器,但是平时每台的负载率不到50%,很浪费,不能节能.总上,我应该如何选择变压器才合适呢?希望有经验的朋友帮忙解答一下?谢谢

首先,我举一个例子:有一个栋高层医院,约3万平米.有急诊部,手术室,ICU,血透室,外带地下的一级车库,根据规范确定下来,所有的一/二级负荷达到了2300VA的视在功率,我如何选择变压器的容量?
1,我选两台1250KVA的变压器,但是当一台变压器坏了或者维修时,不能承受所有一,二级符合的运行.
2,我选两台2500KVA的变压器,但是平时每台的负载率不到50%,很浪费,不能节能.
总上,我应该如何选择变压器才合适呢?希望有经验的朋友帮忙解答一下?谢谢
免费打赏
lytliangyantao
2009年06月03日 21:23:59
2楼
要先看消防负荷大不大于其它负荷,如果不大于,则不应算消防负荷。算出总量后,再按总量选变压器。如算出后为3000KVA,则可选两台1600KVA,且两变握手。