首先,我举一个例子:有一个栋高层医院,约3万平米.有急诊部,手术室,ICU,血透室,外带地下的一级车库,根据规范确定下来,所有的一/二级负荷达到了2300VA的视在功率,我如何选择变压器的容量?1,我选两台1250KVA的变压器,但是当一台变压器坏了或者维修时,不能承受所有一,二级符合的运行.2,我选两台2500KVA的变压器,但是平时每台的负载率不到50%,很浪费,不能节能.总上,我应该如何选择变压器才合适呢?希望有经验的朋友帮忙解答一下?谢谢
1,我选两台1250KVA的变压器,但是当一台变压器坏了或者维修时,不能承受所有一,二级符合的运行.
2,我选两台2500KVA的变压器,但是平时每台的负载率不到50%,很浪费,不能节能.
总上,我应该如何选择变压器才合适呢?希望有经验的朋友帮忙解答一下?谢谢