16平方能带动71(合计)匹空调吗
xj714
xj714 Lv.2
2009年06月02日 13:24:13
只看楼主

如题谢了

如题
谢了
免费打赏
lytliangyantao
2009年06月10日 15:37:02
22楼

你知道什么是COP吗?什么问题都要从原理来分析。COP对于不同的厂家,不同的地区,不同的环境都是不一样的。厂家宣称的COP值是在理想状态下(比如30度,无太阳直射,散热很好等)情况得出的能效比。当环境为40度,散热不太好等其它参数改变时,原来标称的能效比为1:4.5,很可能会变成1:1.5。(当冬天室外温度低于-6度时,空调的能效比就近似为1:1)对空调来说“能”是电能,相对的“效”是夏天的制冷量或冬天的制热量。而你却将能效比当做定值来计算,你说谁在瞎猜呢?:lol
回复
qdkxm
2009年06月10日 16:52:33
23楼
哪有这么大的空调啊?16平方的线路还得看有
多少根穿管敷设啊?
回复
_lc
2009年06月11日 09:18:42
24楼


严重同意。
如果按照0.735去算, 你们将来就要出大麻烦了!
回复
tao7729
2009年06月11日 11:54:22
25楼
我是很业余的电工,我知道这个平方的电缆打死都不够
回复
yulinhaijing
2009年06月11日 14:04:45
26楼
不明白71匹是怎么来的,为什么要71匹合计呢?注意,要分别用在3相上的,不是用在1相上的,95的电缆有点吓死人了。
回复
tengwei520
2009年06月11日 17:04:11
27楼


同意并加强学习!
回复
sunchao7812
2009年06月11日 17:12:53
28楼
学习学习!!!:lol
回复
sofargg
2009年06月12日 09:12:38
29楼
计算条件:计算负荷53.8KW 线路长度按50m 功率因数0.8 允许压降4% 三相 敷设方式--土壤25度
自动开关额定电流150A 瞬时脱扣1500A 敷设方式校正系数按0.9
用户: 计算结果: 截面 S = 70 平方
弯曲半径 R = 720 mm 电缆重量 W = 3393 kg/km
计算功率 Pjs = 53.68 kw 计算电流 Ijs = 101.95A
功率因素 Cos = 0.80 相位 : 三相 校正系数 = 0.9

1:按线路压降选择时,截面 S = 10 平方 满足
计算电压降 U% = 3.379 % < 线路允许电压降 = 4.00 %
U%= (1.7544x0.80+0.0850x1)x101.95x50x1.732/380*10

2:按灵敏度选择时,截面 S = 50 平方 满足
线路允许长度 L = 220V/(线路相保阻抗x1.3x自动开关整定电流x瞬动倍数 > 50.0m
503.5m = 220V/(1.5910x1.3x150Ax10) > 50.0m
注意:此计算未考虑上级系统,实际电缆长度可能会更短,截面要增加一档。

3:按整定电流选择时,截面 S = 70 平方 满足
A,校正后载流量=样本载流量x校正系数x样本温度/环境温度
198.00 A=220.00Ax0.9x25.00/25
B,校正后载流量/1.1 > 自动开关整定电流
198.00A/1.1=180.00A>150A
回复
sofargg
2009年06月12日 09:13:49
30楼
计算条件:计算负荷53.8KW 线路长度按50m 功率因数0.8 允许压降4% 三相 敷设方式--土壤25度
自动开关额定电流125A 瞬时脱扣1250A 敷设方式校正系数按0.9

用户: 计算结果: 截面 S = 50 平方
弯曲半径 R = 620 mm 电缆重量 W = 2518 kg/km
2:按灵敏度选择时,截面 S = 25 平方 满足
线路允许长度 L = 220V/(线路相保阻抗x1.3x自动开关整定电流x瞬动倍数 > 50.0m
604.2m = 220V/(2.7058x1.3x125Ax10) > 50.0m
注意:此计算未考虑上级系统,实际电缆长度可能会更短,截面要增加一档。

3:按整定电流选择时,截面 S = 50 平方 满足
A,校正后载流量=样本载流量x校正系数x样本温度/环境温度
157.50 A=175.00Ax0.9x25.00/25
B,校正后载流量/1.1 > 自动开关整定电流
157.50A/1.1=143.18A>125A
回复
sofargg
2009年06月12日 09:17:12
31楼
建议用70平方 开关选150A
回复

相关推荐