地面细石砼面层出现严重裂缝和空鼓的原因是什么? 地面细石砼面层出现严重裂缝和空鼓的原因是什么? 我公司在07年9、10月份施工了某工厂地面砼,面积为3600平方米,根据设计要求,先行施工地面砼垫层,砼强度为C15,厚度为120mm,垫层振实并表面拉毛,垫层每30米留置一道伸缩缝。过了约一个月时间开始施工砼面层,设计要求表面为40mm厚C30细石砼,但因施工垫层时施工人员标高掌握不准,面层厚薄不均,局部有的仅20mm厚,有的50至60mm厚,平均厚度约35mm厚。面层采用细石砼,强度为C20,坍落度较大,约180mm,表面撒1:1砂灰压光。面层施工三至四天后用切割机切缩缝,即将面层切成6×6米的方块,并做好撒水养护工作。

地面细石砼面层出现严重裂缝和空鼓的原因是什么?
地面细石砼面层出现严重裂缝和空鼓的原因是什么?
我公司在07年9、10月份施工了某工厂地面砼,面积为3600平方米,根据设计要求,先行施工地面砼垫层,砼强度为C15,厚度为120mm,垫层振实并表面拉毛,垫层每30米留置一道伸缩缝。但出问题了,施工过后约一个星期就发现有的地方面层有不规则裂缝,裂缝宽度不均,随着时间的推移,裂缝越来越多,宽度也加重,并在裂缝两侧出现空鼓,在切缝处也出现空鼓现象,一个多月后切缝相交处出现严重空鼓,交角上翘,切缝宽度由原来的4至5mm增加至8至10mm,特别是在最后施工的600平面层,平均厚度约为55mm,早期(一个月内)并未发现任何裂缝,但一个月后开始出现不规则裂缝,空鼓特别严重,约有四分之一的面积发生了空鼓。现在整个地面根本无法使用,只能等过完冬天进行返工。
这是什么原因导致这么严重的裂缝啊?在施工时也担心出现空鼓现象,故在面层施工前一天将垫层打扫干净,并大量浇水浸泡一晚上,施工面层时先扫一层素水泥浆再铺的细石砼,而且所用水泥也是大厂生产的经试验室化验合格的啊。为什么还出现这么严重的裂缝和空鼓呢?请大家帮忙分析一下原因,提出解决办法,以使返工时不再发生这种质量问题。
另,该仓库位于山东东部,施工垫层时日平均温度约22度,施工面层时日平均温度约16度,因该建筑今年冬天不采暖,故现在室地面温度接近零度。
免费打赏
ljz728
2009年06月10日 10:10:13
2楼
塌落度太大,导致混凝土收缩量加大;
垫层厚度相差大,混凝土收缩量也就不一样,容易产生裂缝;
另外,虽然你的垫层不厚,但面积太大,应该要有一层钢丝网(最好用4的),来抵消收缩和温度应力。

大面积混凝土垫层施工时,你可以用小钢筋或小竹片定一下标高,到时再对角拉线,这样标高就容易控制了。
回复
greentree686
2009年12月22日 14:26:32
3楼
看了楼上的解释 有点理解了 是不是说 垫层或者面层厚度变化处 都要设置伸缩缝呢?
回复
straggler
2009年12月29日 12:10:00
4楼
1、垫层在施工的时候应该跳仓浇注,这个对控制裂缝有一定的帮助。
2、另外,在面层施工完成养护也很关键。
3、在一些应力集中部位也应当设置伸缩缝。
回复
xiaoxiaosan
2010年01月08日 23:10:59
5楼
其他原因都已经有人说了,我想顺便提一句,用切割机切缩缝的时间晚了,如果条件允许,越早应该裂缝出现在切缝处的机率越大
回复
best19821
2010年01月09日 13:03:00
6楼
应该用的是商品砼吧,控制下水灰比就会好点。
回复
lb1406126com
2010年01月11日 21:48:44
7楼
本人是菜鸟,请问下,什么是“跳仓浇注”
回复
miaoqi111
2010年01月27日 19:14:52
8楼
不错
回复
nothing_job
2010年01月28日 10:34:19
9楼
主要原因还是面积太大,伸缩缝没有预留到位, 应该跳仓浇注,切缝要早,温差要控制好。

我在苏州,刚刚完成5000平米厂房整体地面,裂缝很少很少
回复
k_zjy622
2010年01月28日 17:25:53
10楼
大面积的整体面层应分仓施工,分块大小看参考楼地面的图集,割缝也要尽早,终凝前最好就割缝了,你说的情况应该主要是温度应力为主,收缩应力为次