关于消防水泵和泵房阀门及卡箍的问题
kaede11111
kaede11111 Lv.2
2009年05月31日 13:07:37
只看楼主

一个工程设计水泵为XBD16/40,但是设计泵房的阀门及卡箍的设计公称压力为1.6MPa,个人感觉有问题,根据沟槽式连接管道规程是否应该理解为卡箍连接件的公称压力不得小于1.6+0.5=2.1MPa,阀门是否相同?

一个工程设计水泵为XBD16/40,但是设计泵房的阀门及卡箍的设计公称压力为1.6MPa,个人感觉有问题,根据沟槽式连接管道规程是否应该理解为卡箍连接件的公称压力不得小于1.6+0.5=2.1MPa,阀门是否相同?
免费打赏
kaede11111
2009年05月31日 13:29:44
2楼
设计规范上有没有明确的说明?请高手指教下,谢谢
回复
kaede11111
2009年05月31日 14:15:30
3楼
建 筑 设 计 防 火 规 范GB50016-2006
第8.6.5消防水泵房应有不少于两条的出水管直接与消防给水管网连接。当其中一条出水管关闭时,其余的出水管应仍能通过全部用水量。出水管上应设置试验和检查用的压力表和DN65的放水阀门。当存在超压可能时,出水管上应设置防超压设施。
条文说明
对于高层工业建筑,消防用水量大、水压力高,选定的消防水泵流量均大于实际消防用水量。由于试验时的水泵出水量小,容易超过管网允许压力而造成事故,因此需要设防超压设施,一般可采取选用流量-扬程曲线平的水泵、出水管上设置安全阀或泄压阀、设回流泄压管等方法。
回复
kaede11111
2009年05月31日 14:16:37
4楼
关于消防水泵和泵房阀门及卡箍的问题
回复