讨论:空投变压器的零序电压问题
lyj197101
lyj197101 Lv.2
2009年05月30日 17:17:47
来自于变压器
只看楼主

我公司110KV变电站2002年的SSZ10-40000/110变压器,在2009年5月18日停运一天后,来电送电时(没有带任何负载),发现10KV侧电压互感器柜报接地故障,零序电压达到85.6V(二次值),以为是10KV有接地现象,随即检查该变压器本体及三侧开关设备、PT没有发现异常,随即再次送电。然而零序电压仍然有8V左右,AB电压夹角为114度,BC电压夹角为124度,CA电压夹角为122度,随即带上7000KW左右负载,此时电压之间夹角全部变为120度。

我公司110KV变电站2002年的SSZ10-40000/110变压器,在2009年5月18日停运一天后,来电送电时(没有带任何负载),发现10KV侧电压互感器柜报接地故障,零序电压达到85.6V(二次值),以为是10KV有接地现象,随即检查该变压器本体及三侧开关设备、PT没有发现异常,随即再次送电。然而零序电压仍然有8V左右,AB电压夹角为114度,BC电压夹角为124度,CA电压夹角为122度,随即带上7000KW左右负载,此时电压之间夹角全部变为120度。
不知各位大侠是否遇到类似问题?是什么原因呢?
免费打赏
lnctbmsf
2009年05月30日 18:43:31
2楼
应该和空载的状态有关,空载合闸是由于三相导线对地电容有差异,多以导致三相负荷不平衡,产生中性点飘移,带负载就没事了,另外我觉得合闸是如果有N应该接地。