请教供电计量问题
电工乙
电工乙 Lv.3
2009年05月28日 19:40:06
只看楼主

我单位供电方式如下图,两台主变日供电量70多万度,可是电业局的计量每月总数比我们多走70多万度,而且主要差别在1线的计量上,2线对方和我方电度接近,1线对方比我们走得多。我们这边1,2两线电度数接近,他们两线电度差别大,我想请教1线在连接上接近容量大的主变,是不是就该多走电度?

我单位供电方式如下图,两台主变日供电量70多万度,可是电业局的计量每月总数比我们多走70多万度,而且主要差别在1线的计量上,2线对方和我方电度接近,1线对方比我们走得多。我们这边1,2两线电度数接近,他们两线电度差别大,我想请教1线在连接上接近容量大的主变,是不是就该多走电度?

未命名.gif

wlszjs
2009年05月29日 15:22:49
2楼
这是单母线接线,双路电源同时供的话会产生环流,一般不会有这种接线的,
回复
电工乙
2009年05月29日 18:17:53
3楼
实际中确实是这样运行的,请懂行的朋友指教啊
回复
wlszjs
2009年05月29日 20:47:27
4楼
如果每日电量70多万度,每月与供电公司的表计读书相差70万度,就是说,相差有3%左右,从量上看,线损稍大了点,但是还要看电源离你单位的受电点有多远