请教TT供电的问题
爱开车的老何
2009年05月28日 10:10:48
只看楼主

TT供电系统中变压器的中性点应当接地,但是这个接地点与设备的接地是否应当隔离。那么这个隔离点的设置比较难确定啊,两组接地系统的物理距离应当有多大啊?

TT供电系统中变压器的中性点应当接地,但是这个接地点与设备的接地是否应当隔离。那么这个隔离点的设置比较难确定啊,两组接地系统的物理距离应当有多大啊?
免费打赏
老灰兔子
2009年05月28日 22:26:12
2楼
难道你的负载靠近变压器??????

TT系统的保护接地是各自独立的,只要你不与变压器的中性点接地共用就行了。你的负载不可能就在靠近变压器的中性点接地处吧!!!!
回复
dianqishi801106
2009年05月29日 09:28:27
3楼
TT系统当然要求设备的接地极和电源接地极分开了,楼主问的有一定道理,尤其变电所在单体内的时候,TT接地是不好实现的,除非将变压器0点接地做到室外去,接地网和建筑接地网分开10米以上,这好像就是脱了裤子放屁一样,不现实的,假如是变压器在室外,例如小区,可能一个大小区单独做一个总变电所,那么这时候采用TT或TN-C-S是合适的
话说的太多了,直接回到楼主问题好了,两组接地距离要求:大于10米

cof1715577665872:请教个问题,为什么要10米以上?谢谢!我是刚刚入门的小电工

回复