建筑浪涌保护器配合问题
didihorse
didihorse Lv.3
2005年05月19日 13:32:39
来自于防雷减灾
只看楼主

14层底商+住宅;浪涌保护器设置低压总柜100KA放电电流,层箱40KA,末端箱20KA问题:设计屋顶外露设备的配电箱20KA,我想改100KA的合理么

14层底商+住宅;浪涌保护器设置
低压总柜100KA放电电流,层箱40KA,末端箱20KA
问题:设计屋顶外露设备的配电箱20KA,我想改100KA的合理么

李兴龙机电科技
2005年05月17日 12:54:01
2楼
20够了。上下级有级差。